Weitere Cerbo IDs

Allgemeine Informationen zum Nachbau und zum Forum.
PV-Monitorung / PV Überwachung

Moderator: Ulrich

wyky
Beiträge: 105
Registriert: Do 12. Aug 2021, 15:48
Wohnort: Landkreis Günzburg
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Weitere Cerbo IDs

Beitrag von wyky »

Hallo Zusammen,

verstehe ich das richtig, wenn man jeweils ein baugleiches Gerät von Victron hat dann kann man dieses mit den Zuordnungen 5000, 5001, etc... auslesen. Ich habe jetzt aber zwei baugleiche MPPT´s 250/60. Einer von diesen hat die ID 226 welche unterstützt und ausgelesen wird. Der andere MPPT 250/60 hat die ID 215, welche aber von der solaranzeige nicht unterstützt und somit nicht ausgelesen wird.

MPPT250.jpg
MPPT250.jpg (41.23 KiB) 493 mal betrachtet

Bitte die ID 215 noch implementieren bzw. sollte ich falsch liegen mit meinem Verständnis eine kurze Erklärung wie ich diese auslesen kann.

Zusätzlich habe ich dann noch zwei DIY Batterien mit einem DALY BMS per USB und "dbusSerialbattery" (GITHUB-Tool) an den CerboGX angebunden. Diese werden mit der ID 1,2 oder 3 erkannt, mal so oder so :roll: und auch im VRM-Portal angezeigt. Können diese ebenfalls intergriert werden?

DALY.jpg
DALY.jpg (12.76 KiB) 493 mal betrachtet


Gruß Udo
Victron Multiplus II & Victron MPPT 250/60 (4x) & TAICO TS5000 Batterie
3x Trina Honey TSM-DE06M.08(II) 330Wp & 12x JA Solar JAM60S20-385-MR 385Wp

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5974
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 838 Mal

Re: Weitere Cerbo IDs

Beitrag von Ulrich »

Hallo Udo,

bitte mache jetzt einmal ein Update auf die Solaranzeige, dann sollte alles funktionieren.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

wyky
Beiträge: 105
Registriert: Do 12. Aug 2021, 15:48
Wohnort: Landkreis Günzburg
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Weitere Cerbo IDs

Beitrag von wyky »

Hallo Ulrich,

danke für die Info. Vielleicht kannst Du das mit den 5000er ID's nochmal erklären oder ist das so richtig wie ich das oben beschrieben habe?

Vielleicht wäre es auch sinnvoll ein extra Forum für VICTRON zu integrieren :thumbup:

Grüße Udo
Victron Multiplus II & Victron MPPT 250/60 (4x) & TAICO TS5000 Batterie
3x Trina Honey TSM-DE06M.08(II) 330Wp & 12x JA Solar JAM60S20-385-MR 385Wp

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5974
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 838 Mal

Re: Weitere Cerbo IDs

Beitrag von Ulrich »

com.victronenergy.solarcharger = 5002

Du hast davon 2 Geräte

com.victronenergy.battery = 5004

Davon hast du 3 Geräte also

Code: Alles auswählen

//
//  Ethernet Kabelverbindung:          Local Area Network  (LAN)
//  Alle Geräte, die über das LAN angesprochen und ausgelesen werden,
//  oder ein Serial Device Server, wie z.B. der HF2211 oder der Elfin-EW11,
//  dazwischen geschaltet haben, bitte hier IP und Port eintragen und
//  falls erforderlich die Device ID. (Geräteadresse = WR_Adresse)
//  Die Geräte Adresse wird auch manchmal bei RS485 Verbindungen benutzt.
//  -------------------------------------------------------------------
//  Bitte die Daten aus dem Gerät übernehmen
//
$WR_IP = "192.168.x.xx";        //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "5002,5002,5004,5004,5004";
Bitte probiere es einmal aus. Es ist noch nicht so richtig durchgetestet. Beide ID Nummern Möglichkeiten sollten funktionieren.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

wyky
Beiträge: 105
Registriert: Do 12. Aug 2021, 15:48
Wohnort: Landkreis Günzburg
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Weitere Cerbo IDs

Beitrag von wyky »

Hallo Ulrich,

ich hab die Einstellungen vorgenommen wie Du das beschrieben hast:
6.user.config.jpg
Es wird dann auch das Measurement Unit_5002 angelegt aber es steht nichts drinnen:
Measurements5002.jpg

Gruß Udo
Victron Multiplus II & Victron MPPT 250/60 (4x) & TAICO TS5000 Batterie
3x Trina Honey TSM-DE06M.08(II) 330Wp & 12x JA Solar JAM60S20-385-MR 385Wp

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5974
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 838 Mal

Re: Weitere Cerbo IDs

Beitrag von Ulrich »

Ja, das mit den 5000er Nummer geht, so wie es aussieht nicht. Du musst die normalen ID Nummern nehmen. Das sollte ja gehen.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

wyky
Beiträge: 105
Registriert: Do 12. Aug 2021, 15:48
Wohnort: Landkreis Günzburg
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Weitere Cerbo IDs

Beitrag von wyky »

Hallo Ulrich,

ich mach das wie bisher mit den ID-Nummern wie in der CerboGX-Konsole genannt unter "Einstellungen / Dienste / Modbus-TCP / Verfügbare Dienste" also nicht zu verwechseln mit den VRM-Instanz-Nummern !

Geräte-ID Modbus TCP.jpg
Geräte-ID Modbus TCP.jpg (37.68 KiB) 423 mal betrachtet

Wenn ich eine neue ID-Nummer habe melde ich mich wieder bei dir. Sollten sonst noch welche Fragen bzgl. Victron auftauchen, stehe ich gerne zur Verfügung.

Gruß Udo
Victron Multiplus II & Victron MPPT 250/60 (4x) & TAICO TS5000 Batterie
3x Trina Honey TSM-DE06M.08(II) 330Wp & 12x JA Solar JAM60S20-385-MR 385Wp

phguy
Beiträge: 7
Registriert: So 25. Feb 2024, 21:25
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Weitere Cerbo IDs

Beitrag von phguy »

Hallo Ulrich,

bei mir wird der SmartShunt (an dem meine kommunikationslose PowerQueen hängt)
im CerboGX (eingebaut im Multiplus-II) mit ID 229 ausgewiesen:
VictronEnerga-SmartShunt-modbusID-IMG_6294.jpg
Leider funktioniert die ID 229 jedoch nicht:
06.03. 12:12:15 |---------------- Start venus_gx.php --------------------------
06.03. 12:12:15 -folgende Geräte-ID's sollen ausgelesen werden: 100,229,228
06.03. 12:12:15 + -Die Daten werden ausgelesen...
06.03. 12:12:16 -Seriennummer: C0619AB2CB3F
06.03. 12:12:16 -Nur Info: Geräte-ID: 229, Speicherstelle: 3
06.03. 12:12:17 -Nur Info: Geräte-ID: 229, Speicherstelle: 771
06.03. 12:12:17 ERR-eMail an: support@solaranzeige.de Fehlende Geräte-ID ist: 229
06.03. 12:12:17 ERR-Die Geräte-ID ist noch nicht implementiert. Bitte melden Sie sich:

Könntest Du hier weiterhelfen ?
Gerne würde ich interessehalber als Informatiker auch verstehen, wie genau Du das umsetzt.
Auf jeden Fall bin ich super dankbar für dein tolles Projekt, das ich begeistert und zunehmend bei Freunden umsetze!

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5974
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 838 Mal

Re: Weitere Cerbo IDs

Beitrag von Ulrich »

Bitte mache ein Update auf die Solaranzeige, dann sollte auch das Gerät erkannt werden.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

phguy
Beiträge: 7
Registriert: So 25. Feb 2024, 21:25
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Weitere Cerbo IDs

Beitrag von phguy »

Hey, Du bist echt Super!

solaranzeige.log:

Code: Alles auswählen

06.03. 20:08:05 |----------------   Start  venus_gx.php    --------------------------
06.03. 20:08:05    -folgende Geräte-ID's sollen ausgelesen werden: 100,229,228
06.03. 20:08:05 +  -Die Daten werden ausgelesen...
06.03. 20:08:05    -Seriennummer: C0619AB2CB3F
06.03. 20:08:06    -Nur Info: Geräte-ID: 229, Speicherstelle: 3
06.03. 20:08:06    -Nur Info: Geräte-ID: 229, Speicherstelle: 771
06.03. 20:08:07 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ Multiplus_II ] gesendet.
06.03. 20:08:07    -Multi-Regler-Ausgang. 5
06.03. 20:08:12    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
06.03. 20:08:12 |----------------   Stop   venus_gx.php    --------------------------
Und in der Influxdb:

Code: Alles auswählen

> select * from Unit_229 GROUP BY * ORDER BY time DESC limit 20
name: Unit_229
time                Anz_Zellen_pro_Batterie Balancing Bat_Entladungen Bat_Ladezyklen Bat_SOC Bat_SOH Bat_Spannung Bat_Strom Bat_Temperatur Max_Zellen_Spannung Min_Zellen_Spannung
----                ----------------------- --------- --------------- -------------- ------- ------- ------------ --------- -------------- ------------------- -------------------
1709752151000000000 0                       0         0               24             10      0       48.31        -0.1      0              0                   0
1709752091000000000 0                       0         0               24             10      0       48.31        -0.1      0              0                   0
Das passt !
Hab herzlichen Dank für den superschnellen Support !

Zurück zu „Allgemeines“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste