Es gibt wieder eine neue Version bei der die Schaltschwellen über die wallbox.steuerung.ini frei eingestellt werden können.
(Ist wohl wichtig für z.B Zoe die erst ab 10A beginnt zu laden)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anhänge in den alten Beiträgen habe ich gelöscht da es immer wieder zu Fragen bereits behobener Fehler gekommen ist.
Befehle ist nur bei der ersten Installation nötig. Änderungen in
Code: Alles auswählen
if (isset($INI["Allgemein"]["Dreiphasen"])) {
$PHhoch = $INI["Allgemein"]["Dreiphasen"];
if ($PHhoch >= 2000 AND $PHhoch <= 22000) {
log_schreiben( "Phase-Umschaltung auf 3 bei: ".$INI["Allgemein"]["Dreiphasen"], "", 4 );
}
else {
log_schreiben( "Phase-Umschaltung Leistung ungültig: ".$INI["Allgemein"]["Dreiphasen"], "", 1 );
$PHhoch = 4000;
}
}
else {
$PHhoch = 4000; // Umschaltung auf 3 Phasen ab 4KW
}
if (isset($INI["Allgemein"]["Einphasen"])) {
$PHrunter = $INI["Allgemein"]["Einphasen"];
if ($PHrunter >= 1000 AND $PHrunter <= 7500) {
log_schreiben( "Phase-Umschaltung auf 1 bei: ".$INI["Allgemein"]["Einphasen"], "", 4 );
}
else {
log_schreiben( "Phase-Umschaltung Leisung ungültig: ".$INI["Allgemein"]["Einphasen"], "", 1 );
$PHrunter = 3600;
}
}
else {
$PHrunter = 3600; // Umschaltung auf 1 Phasen unter 3,6KW
}
if ($PHrunter >= $PHhoch){
log_schreiben( "Phase-Umschaltung 1Phasen Wert über/gleich 3Phasen: ".$INI["Allgemein"]["Einphasen"], "", 1 );
$PHrunter = 3600;
$PHhoch = 4000;
}
Code: Alles auswählen
if ($Solarleistung - $Eigenverbrauch > $PHhoch) {
log_schreiben( "Leistung über : ".$INI["Allgemein"]["Dreiphasen"], "", 4 );
Code: Alles auswählen
if ($Solarleistung - $Eigenverbrauch < $PHrunter) {
log_schreiben( "Leistung unter : ".$INI["Allgemein"]["Einphasen"], "", 4 );
Code: Alles auswählen
Dreiphasen = 4000 ; min Watt für Umschaltung auf 3 Phasen
Einphasen = 3600 ; max Watt für Umschaltung auf 1 Phase