Habe auf das aktuelle Image ( Solaranzeige_V6.0.1-32Bit) gewechselt und sgs wieder aktieviert. Die Einstellungen und Relais und Schaltpunkte gebe ich übers web ein. Benutze also die Datenbank. Das klappt soweit auch alles Prima.

Leider schalten die Relais nicht mehr. In dem alten Image wurde das Shelly (org Firmware) geschaltet und auch im Dashboard angezeigt, sowie das Relais2 als Dummy. Seit vorgestern schalten sie nicht mehr und werden auch nicht als geschaltet angezeigt.
Wobei in der sgs.log sie als
09.04. 10:38:00 AN [ 1015] Zeit passt. Relais 1
geloggt werden.

Code: Alles auswählen

09.04. 10:38:00 STRT  
09.04. 10:38:00 INF3 [  168] Grundlage der Konfiguration (Version 2) ist die Datenbank sql_ini.sqlite3
09.04. 10:38:00 TRCE [  224] Logdatei: 'sgs.log'  Tracelevel: 4
09.04. 10:38:00 TRCE [  233] Grundgebühr pro Monat: 12 € pro Stunde: 0.016666666666667 €
09.04. 10:38:00 INFO [  449] Aktiviert bis: 31.12.2024
09.04. 10:38:00 INFO [  513] aktueller Strompreis:  0.215 €
09.04. 10:38:00 INF3 [  532] Relais Typ: Shelly
09.04. 10:38:00 INFO [  546] Relais 1 Kontakt: 0 [ 0 = Aus / Disable, 1 = Ein / Enable ]
09.04. 10:38:00 TRCE [  552] Relais 1 Einschaltdauer: 14 StopTimestamp: 1712700000
09.04. 10:38:00 INF3 [  532] Relais Typ: Dummy
09.04. 10:38:00 INFO [  546] Relais 2 Kontakt: 0 [ 0 = Aus / Disable, 1 = Ein / Enable ]
09.04. 10:38:00 TRCE [  552] Relais 2 Einschaltdauer: 23 StopTimestamp: 1712700000
09.04. 10:38:00 TRCE [  571] Info: Relais 3 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
09.04. 10:38:00 TRCE [  571] Info: Relais 4 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
09.04. 10:38:00 TRCE [  571] Info: Relais 5 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
09.04. 10:38:00 ===> [  599] ------------------------------
09.04. 10:38:00 TRCE [  623] Schaltpunkt 1 Relais Nummer: 1
09.04. 10:38:00 TRCE [  774] XX 1712700000 > 0 and 1712700000 >= 1712651880
09.04. 10:38:00 INFO [  777] Schaltpunkt 1 liegt in der angegebenen Zeitspanne.
09.04. 10:38:00 INF3 [  787] select * from tibberPreise where Timestamp > 1712648280 and Timestamp < 1712700000
09.04. 10:38:00 TRCE [  809] AbSort festgelegt.
09.04. 10:38:00 TRCE [  816] Anzahl Einträge die in Frage kommen: 14  Sortierung Ab: 10 Max: 14 Sollanzahl: 5
09.04. 10:38:00 INFO [  818] Es werden 5 x 1 Stunde benötigt.
09.04. 10:38:00 TRCE [  878] Schaltpunkt 1 => 'MaxPreis' 0.22 €
09.04. 10:38:00 INFO [  879] Preis soll unterhalb von 0.22 € liegen. Aktueller Strompreis: 0.2146 €
09.04. 10:38:00 INF3 [  881] Einschaltdauer  ist: 14 Minuten.
09.04. 10:38:00 INFO [  882] Einschaltdauer soll: 300 Minuten.
09.04. 10:38:00 INF3 [  905] Zeitspanne Relais 1 Timestamp: 1712700000  bis 10.04.2024 00:00:00
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712649600, Preis_kWh => 0.2146, Stunde => 10, Sortierung => 6, 
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712653200, Preis_kWh => 0.2055, Stunde => 11, Sortierung => 8, 
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712656800, Preis_kWh => 0.1961, Stunde => 12, Sortierung => 10, 
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712660400, Preis_kWh => 0.1652, Stunde => 13, Sortierung => 14, 
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712664000, Preis_kWh => 0.1657, Stunde => 14, Sortierung => 13, 
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712667600, Preis_kWh => 0.1877, Stunde => 15, Sortierung => 12, 
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712671200, Preis_kWh => 0.1987, Stunde => 16, Sortierung => 9, 
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712674800, Preis_kWh => 0.2128, Stunde => 17, Sortierung => 7, 
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712696400, Preis_kWh => 0.1954, Stunde => 23, Sortierung => 11, 
09.04. 10:38:00 INFO [  996] 9 Stunden mit niedrigem Preis gefunden
09.04. 10:38:00 INFO [  997] Es fehlen noch -4 Stunden
09.04. 10:38:00 INFO [  998] select * from tibberPreise where Timestamp > 1712648280 and Timestamp < 1712700000 and Preis_kWh <= 0.22
09.04. 10:38:00 INF3 [ 1012] aktuelle Zeit: 10 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 10 Uhr
09.04. 10:38:00 AN   [ 1015] Zeit passt. Relais 1
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 10 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 11 Uhr
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 10 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 12 Uhr
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 10 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 13 Uhr
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 10 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 14 Uhr
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 10 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 15 Uhr
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 10 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 16 Uhr
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 10 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 17 Uhr
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 10 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 23 Uhr
09.04. 10:38:00 REST [ 1111] Keine weiteren niedrigen Preise in der Zeitspanne enthalten.
09.04. 10:38:00 REST [ 1116] Jetzt Laufzeit und Einschaltende zurücksetzen.
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1146] Relais 1 wird eventuell geschaltet...
09.04. 10:38:00 ===> [  599] ------------------------------
09.04. 10:38:00 TRCE [  623] Schaltpunkt 2 Relais Nummer: 2
09.04. 10:38:00 TRCE [  774] XX 1712700000 > 0 and 1712700000 >= 1712651880
09.04. 10:38:00 INFO [  777] Schaltpunkt 2 liegt in der angegebenen Zeitspanne.
09.04. 10:38:00 INF3 [  787] select * from tibberPreise where Timestamp > 1712648280 and Timestamp < 1712700000
09.04. 10:38:00 TRCE [  809] AbSort festgelegt.
09.04. 10:38:00 TRCE [  816] Anzahl Einträge die in Frage kommen: 14  Sortierung Ab: 11 Max: 14 Sollanzahl: 4
09.04. 10:38:00 INFO [  818] Es werden 4 x 1 Stunde benötigt.
09.04. 10:38:00 TRCE [  878] Schaltpunkt 2 => 'MaxPreis' 0.22 €
09.04. 10:38:00 INFO [  879] Preis soll unterhalb von 0.22 € liegen. Aktueller Strompreis: 0.2146 €
09.04. 10:38:00 INF3 [  881] Einschaltdauer  ist: 23 Minuten.
09.04. 10:38:00 INFO [  882] Einschaltdauer soll: 240 Minuten.
09.04. 10:38:00 INF3 [  905] Zeitspanne Relais 2 Timestamp: 1712700000  bis 10.04.2024 00:00:00
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712649600, Preis_kWh => 0.2146, Stunde => 10, Sortierung => 6, 
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712653200, Preis_kWh => 0.2055, Stunde => 11, Sortierung => 8, 
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712656800, Preis_kWh => 0.1961, Stunde => 12, Sortierung => 10, 
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712660400, Preis_kWh => 0.1652, Stunde => 13, Sortierung => 14, 
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712664000, Preis_kWh => 0.1657, Stunde => 14, Sortierung => 13, 
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712667600, Preis_kWh => 0.1877, Stunde => 15, Sortierung => 12, 
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712671200, Preis_kWh => 0.1987, Stunde => 16, Sortierung => 9, 
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712674800, Preis_kWh => 0.2128, Stunde => 17, Sortierung => 7, 
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712696400, Preis_kWh => 0.1954, Stunde => 23, Sortierung => 11, 
09.04. 10:38:00 INFO [  996] 9 Stunden mit niedrigem Preis gefunden
09.04. 10:38:00 INFO [  997] Es fehlen noch -5 Stunden
09.04. 10:38:00 INFO [  998] select * from tibberPreise where Timestamp > 1712648280 and Timestamp < 1712700000 and Preis_kWh <= 0.22
09.04. 10:38:00 INF3 [ 1012] aktuelle Zeit: 10 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 10 Uhr
09.04. 10:38:00 AN   [ 1015] Zeit passt. Relais 2
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 10 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 11 Uhr
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 10 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 12 Uhr
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 10 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 13 Uhr
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 10 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 14 Uhr
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 10 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 15 Uhr
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 10 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 16 Uhr
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 10 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 17 Uhr
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 10 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 23 Uhr
09.04. 10:38:00 REST [ 1111] Keine weiteren niedrigen Preise in der Zeitspanne enthalten.
09.04. 10:38:00 REST [ 1116] Jetzt Laufzeit und Einschaltende zurücksetzen.
09.04. 10:38:00 TRCE [ 1146] Relais 2 wird eventuell geschaltet...
09.04. 10:38:00 ===> [  594] 
09.04. 10:38:00 TRCE [  595] Schaltpunkt 3 ist nicht aktiv.
09.04. 10:38:00 STOP  

Code: Alles auswählen

pi@solaranzeige:/var/www/html/sgs $ sudo sqlite3 -column -header /var/www/html/sgs/sgs_ini.sqlite3 "select * from Relais"
Nummer  Aktiv  Autotimer  Name     AnzahlKontakte  Typ     Protokoll  IP-Adresse     Port  Kontaktnummer
------  -----  ---------  -------  --------------  ------  ---------  -------------  ----  -------------
1       Ja     Nein       Relais1  1               Shelly  http       192.168.2.242  80    1
2       Ja     Nein       Relais2  1               Dummy   http       0.0.0.0        80    1
3       Nein   Nein       Relais3  1               Shelly  http       0.0.0.0        80    1
4       Nein   Nein       Relais4  1               Shelly  http       0.0.0.0        80    1
5       Nein   Nein       Relais5  1               Shelly  http       0.0.0.0        80    1
Das Shelly ist erreichbar und läßt sich über die eigene Website schalten.

Code: Alles auswählen

pi@solaranzeige:/var/www/html/sgs $ sudo sqlite3 -column -header /var/www/html/sgs/sgs_ini.sqlite3 "select * from Schaltpunkte"
Nummer  Aktiv  Relaisnummer  ZeitspanneVon  ZeitspanneDauer  MaxPreis  MaxEinschaltzeit  MinEinschaltzeit
------  -----  ------------  -------------  ---------------  --------  ----------------  ----------------
1       Ja     1             00:00          1440             0.22      300               240
2       Ja     2             00:00          1440             0.22      240               0
3       Nein   0             00:00          1440             0.0       0                 0

Wie kann ich denn die Schaltpunkte in der Datenbank abfragen ?

Hat einer eine Idee ?
Grüße Frank

SMA: HomeManager 2.0
SMA: SunnyBoy 5
SMA: SunnyIsland 4.4M
Batterie: CATL Batteriespeicher 30Kwh
Module: Axitec Osten mit 3,75KWp & Trina Westen mit 4,85 KWp
AC-Thor 9s mit 3Kw Heizelement für einen 800Liter Speicher

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5974
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 838 Mal

Re: Relais schalten nicht

Beitrag von Ulrich »

Hallo Frank,

die richtigen Einschaltzeiten werden erst am nächten Tag geschaltet.

Warte bitte bis Morgen und kontrolliere es dann.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

cyberdoro
Beiträge: 68
Registriert: So 29. Okt 2023, 11:31
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Relais schalten nicht

Beitrag von cyberdoro »

Guten Morgen
so wie es aussieht schreibt er die "Relais AN" nicht in die Datenbank und werden damit auch nicht angezeigt und das Shelly geschaltet.

Code: Alles auswählen

10.04. 00:05:01 INF3 [  168] Grundlage der Konfiguration (Version 2) ist die Datenbank sql_ini.sqlite3
10.04. 00:05:01 TRCE [  224] Logdatei: 'sgs.log'  Tracelevel: 4
10.04. 00:05:01 TRCE [  233] Grundgebühr pro Monat: 12 € pro Stunde: 0.016666666666667 €
10.04. 00:05:05 WATT [  290] Tibber Preise werden abgeholt, sortiert und gespeichert.
10.04. 00:05:06 INF3 [  301] Aktuelle Tibber Börsenpreise empfangen.
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712772000,0.3807,0,20)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712768400,0.3806,2,19)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712775600,0.2907,3,21)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712728800,0.2793,4,08)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712764800,0.2732,5,18)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712725200,0.2717,6,07)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712779200,0.2556,7,22)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712732400,0.2489,8,09)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712782800,0.2437,9,23)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712721600,0.2435,10,06)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712761200,0.2428,11,17)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712736000,0.2337,12,10)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712757600,0.228,13,16)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712739600,0.2199,14,11)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712743200,0.2194,15,12)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712754000,0.219,16,15)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712718000,0.2127,17,05)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712750400,0.1904,18,14)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712746800,0.1892,19,13)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712714400,0.1845,20,04)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712700000,0.1804,21,00)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712710800,0.1639,22,03)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712707200,0.1605,23,02)
10.04. 00:05:06 TRCE [  335] INSERT OR REPLACE INTO tibberPreise('Timestamp','Preis_kWh','Sortierung','Stunde') VALUES(1712703600,0.1602,24,01)
10.04. 00:05:12 INFO [  389] Stündliche Verbrauchsdaten werden ausgelesen.
10.04. 00:05:12 TRCE [  411] Kosten: am 09.04.2024 um 22 Uhr inkl. MWST ohne Grundgebühr: 0.002251718 €
10.04. 00:05:12 TRCE [  430] INSERT OR REPLACE INTO tibberVerbrauch ('Timestamp','EineStundeAb','Datum','Verbrauch','Masseinheit','Preis','Kosten','Waehrung') VALUES(1712696400,22,'09.04.2024',0.01,'kWh',0.2251718,0.018918384666667,'EUR')
10.04. 00:05:12 TRCE [  411] Kosten: am 09.04.2024 um 23 Uhr inkl. MWST ohne Grundgebühr: 0 €
10.04. 00:05:12 INF3 [  432] Es liegen keine Daten ab 23:00 Uhr vor.
10.04. 00:05:12 INFO [  449] Aktiviert bis: 31.12.2024
10.04. 00:05:12 INFO [  513] aktueller Strompreis:  0.180 €
10.04. 00:05:12 INF3 [  532] Relais Typ: Shelly
10.04. 00:05:13 INFO [  546] Relais 1 Kontakt: 0 [ 0 = Aus / Disable, 1 = Ein / Enable ]
10.04. 00:05:13 TRCE [  552] Relais 1 Einschaltdauer: 5 StopTimestamp: 1712786400
10.04. 00:05:13 INF3 [  532] Relais Typ: Dummy
10.04. 00:05:13 INFO [  546] Relais 2 Kontakt: 0 [ 0 = Aus / Disable, 1 = Ein / Enable ]
10.04. 00:05:13 TRCE [  552] Relais 2 Einschaltdauer: 5 StopTimestamp: 1712786400
10.04. 00:05:13 TRCE [  571] Info: Relais 3 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
10.04. 00:05:13 TRCE [  571] Info: Relais 4 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
10.04. 00:05:13 TRCE [  571] Info: Relais 5 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
10.04. 00:05:13 ===> [  599] ------------------------------
10.04. 00:05:13 TRCE [  623] Schaltpunkt 1 Relais Nummer: 1
10.04. 00:05:13 TRCE [  774] XX 1712786400 > 0 and 1712786400 >= 1712700313
10.04. 00:05:13 INFO [  777] Schaltpunkt 1 liegt in der angegebenen Zeitspanne.
10.04. 00:05:13 INF3 [  787] select * from tibberPreise where Timestamp > 1712696713 and Timestamp < 1712786400
10.04. 00:05:13 TRCE [  809] AbSort festgelegt.
10.04. 00:05:13 TRCE [  816] Anzahl Einträge die in Frage kommen: 24  Sortierung Ab: 20 Max: 24 Sollanzahl: 5
10.04. 00:05:13 INFO [  818] Es werden 5 x 1 Stunde benötigt.
10.04. 00:05:13 TRCE [  878] Schaltpunkt 1 => 'MaxPreis' 0.22 €
10.04. 00:05:13 INFO [  879] Preis soll unterhalb von 0.22 € liegen. Aktueller Strompreis: 0.1804 €
10.04. 00:05:13 INF3 [  881] Einschaltdauer  ist: 5 Minuten.
10.04. 00:05:13 INFO [  882] Einschaltdauer soll: 300 Minuten.
10.04. 00:05:13 INF3 [  905] Zeitspanne Relais 1 Timestamp: 1712786400  bis 11.04.2024 00:00:00
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712700000, Preis_kWh => 0.1804, Stunde => 0, Sortierung => 21, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712703600, Preis_kWh => 0.1602, Stunde => 1, Sortierung => 24, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712707200, Preis_kWh => 0.1605, Stunde => 2, Sortierung => 23, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712710800, Preis_kWh => 0.1639, Stunde => 3, Sortierung => 22, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712714400, Preis_kWh => 0.1845, Stunde => 4, Sortierung => 20, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712718000, Preis_kWh => 0.2127, Stunde => 5, Sortierung => 17, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712739600, Preis_kWh => 0.2199, Stunde => 11, Sortierung => 14, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712743200, Preis_kWh => 0.2194, Stunde => 12, Sortierung => 15, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712746800, Preis_kWh => 0.1892, Stunde => 13, Sortierung => 19, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712750400, Preis_kWh => 0.1904, Stunde => 14, Sortierung => 18, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712754000, Preis_kWh => 0.219, Stunde => 15, Sortierung => 16, 
10.04. 00:05:13 INFO [  996] 11 Stunden mit niedrigem Preis gefunden
10.04. 00:05:13 INFO [  997] Es fehlen noch -6 Stunden
10.04. 00:05:13 INFO [  998] select * from tibberPreise where Timestamp > 1712696713 and Timestamp < 1712786400 and Preis_kWh <= 0.22
10.04. 00:05:13 INF3 [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 0 Uhr
10.04. 00:05:13 AN   [ 1015] Zeit passt. Relais 1
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 1 Uhr
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 2 Uhr
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 3 Uhr
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 4 Uhr
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 5 Uhr
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 11 Uhr
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 12 Uhr
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 13 Uhr
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 14 Uhr
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 15 Uhr
10.04. 00:05:13 REST [ 1111] Keine weiteren niedrigen Preise in der Zeitspanne enthalten.
10.04. 00:05:13 REST [ 1116] Jetzt Laufzeit und Einschaltende zurücksetzen.
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1146] Relais 1 wird eventuell geschaltet...
10.04. 00:05:13 ===> [  599] ------------------------------
10.04. 00:05:13 TRCE [  623] Schaltpunkt 2 Relais Nummer: 2
10.04. 00:05:13 TRCE [  774] XX 1712786400 > 0 and 1712786400 >= 1712700313
10.04. 00:05:13 INFO [  777] Schaltpunkt 2 liegt in der angegebenen Zeitspanne.
10.04. 00:05:13 INF3 [  787] select * from tibberPreise where Timestamp > 1712696713 and Timestamp < 1712786400
10.04. 00:05:13 TRCE [  809] AbSort festgelegt.
10.04. 00:05:13 TRCE [  816] Anzahl Einträge die in Frage kommen: 24  Sortierung Ab: 21 Max: 24 Sollanzahl: 4
10.04. 00:05:13 INFO [  818] Es werden 4 x 1 Stunde benötigt.
10.04. 00:05:13 TRCE [  878] Schaltpunkt 2 => 'MaxPreis' 0.22 €
10.04. 00:05:13 INFO [  879] Preis soll unterhalb von 0.22 € liegen. Aktueller Strompreis: 0.1804 €
10.04. 00:05:13 INF3 [  881] Einschaltdauer  ist: 5 Minuten.
10.04. 00:05:13 INFO [  882] Einschaltdauer soll: 240 Minuten.
10.04. 00:05:13 INF3 [  905] Zeitspanne Relais 2 Timestamp: 1712786400  bis 11.04.2024 00:00:00
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712700000, Preis_kWh => 0.1804, Stunde => 0, Sortierung => 21, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712703600, Preis_kWh => 0.1602, Stunde => 1, Sortierung => 24, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712707200, Preis_kWh => 0.1605, Stunde => 2, Sortierung => 23, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712710800, Preis_kWh => 0.1639, Stunde => 3, Sortierung => 22, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712714400, Preis_kWh => 0.1845, Stunde => 4, Sortierung => 20, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712718000, Preis_kWh => 0.2127, Stunde => 5, Sortierung => 17, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712739600, Preis_kWh => 0.2199, Stunde => 11, Sortierung => 14, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712743200, Preis_kWh => 0.2194, Stunde => 12, Sortierung => 15, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712746800, Preis_kWh => 0.1892, Stunde => 13, Sortierung => 19, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712750400, Preis_kWh => 0.1904, Stunde => 14, Sortierung => 18, 
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712754000, Preis_kWh => 0.219, Stunde => 15, Sortierung => 16, 
10.04. 00:05:13 INFO [  996] 11 Stunden mit niedrigem Preis gefunden
10.04. 00:05:13 INFO [  997] Es fehlen noch -7 Stunden
10.04. 00:05:13 INFO [  998] select * from tibberPreise where Timestamp > 1712696713 and Timestamp < 1712786400 and Preis_kWh <= 0.22
10.04. 00:05:13 INF3 [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 0 Uhr
10.04. 00:05:13 AN   [ 1015] Zeit passt. Relais 2
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 1 Uhr
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 2 Uhr
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 3 Uhr
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 4 Uhr
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 5 Uhr
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 11 Uhr
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 12 Uhr
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 13 Uhr
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 14 Uhr
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 15 Uhr
10.04. 00:05:13 REST [ 1111] Keine weiteren niedrigen Preise in der Zeitspanne enthalten.
10.04. 00:05:13 REST [ 1116] Jetzt Laufzeit und Einschaltende zurücksetzen.
10.04. 00:05:13 TRCE [ 1146] Relais 2 wird eventuell geschaltet...
10.04. 00:05:13 ===> [  594] 
10.04. 00:05:13 TRCE [  595] Schaltpunkt 3 ist nicht aktiv.
10.04. 00:05:13 STOP  
10.04. 00:06:01 STRT  
10.04. 00:06:01 INF3 [  168] Grundlage der Konfiguration (Version 2) ist die Datenbank sql_ini.sqlite3
10.04. 00:06:01 TRCE [  224] Logdatei: 'sgs.log'  Tracelevel: 4
10.04. 00:06:01 TRCE [  233] Grundgebühr pro Monat: 12 € pro Stunde: 0.016666666666667 €
10.04. 00:06:01 INFO [  449] Aktiviert bis: 31.12.2024
10.04. 00:06:01 INFO [  513] aktueller Strompreis:  0.180 €
10.04. 00:06:01 INF3 [  532] Relais Typ: Shelly
10.04. 00:06:01 INFO [  546] Relais 1 Kontakt: 0 [ 0 = Aus / Disable, 1 = Ein / Enable ]
10.04. 00:06:01 TRCE [  552] Relais 1 Einschaltdauer: 6 StopTimestamp: 1712786400
10.04. 00:06:01 INF3 [  532] Relais Typ: Dummy
10.04. 00:06:01 INFO [  546] Relais 2 Kontakt: 0 [ 0 = Aus / Disable, 1 = Ein / Enable ]
10.04. 00:06:01 TRCE [  552] Relais 2 Einschaltdauer: 6 StopTimestamp: 1712786400
10.04. 00:06:01 TRCE [  571] Info: Relais 3 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
10.04. 00:06:01 TRCE [  571] Info: Relais 4 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
10.04. 00:06:01 TRCE [  571] Info: Relais 5 ist ( vorübergehend ) nicht aktiv
10.04. 00:06:01 ===> [  599] ------------------------------
10.04. 00:06:01 TRCE [  623] Schaltpunkt 1 Relais Nummer: 1
10.04. 00:06:01 TRCE [  774] XX 1712786400 > 0 and 1712786400 >= 1712700361
10.04. 00:06:01 INFO [  777] Schaltpunkt 1 liegt in der angegebenen Zeitspanne.
10.04. 00:06:01 INF3 [  787] select * from tibberPreise where Timestamp > 1712696761 and Timestamp < 1712786400
10.04. 00:06:01 TRCE [  809] AbSort festgelegt.
10.04. 00:06:01 TRCE [  816] Anzahl Einträge die in Frage kommen: 24  Sortierung Ab: 20 Max: 24 Sollanzahl: 5
10.04. 00:06:01 INFO [  818] Es werden 5 x 1 Stunde benötigt.
10.04. 00:06:01 TRCE [  878] Schaltpunkt 1 => 'MaxPreis' 0.22 €
10.04. 00:06:01 INFO [  879] Preis soll unterhalb von 0.22 € liegen. Aktueller Strompreis: 0.1804 €
10.04. 00:06:01 INF3 [  881] Einschaltdauer  ist: 6 Minuten.
10.04. 00:06:01 INFO [  882] Einschaltdauer soll: 300 Minuten.
10.04. 00:06:01 INF3 [  905] Zeitspanne Relais 1 Timestamp: 1712786400  bis 11.04.2024 00:00:00
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712700000, Preis_kWh => 0.1804, Stunde => 0, Sortierung => 21, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712703600, Preis_kWh => 0.1602, Stunde => 1, Sortierung => 24, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712707200, Preis_kWh => 0.1605, Stunde => 2, Sortierung => 23, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712710800, Preis_kWh => 0.1639, Stunde => 3, Sortierung => 22, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712714400, Preis_kWh => 0.1845, Stunde => 4, Sortierung => 20, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712718000, Preis_kWh => 0.2127, Stunde => 5, Sortierung => 17, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712739600, Preis_kWh => 0.2199, Stunde => 11, Sortierung => 14, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712743200, Preis_kWh => 0.2194, Stunde => 12, Sortierung => 15, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712746800, Preis_kWh => 0.1892, Stunde => 13, Sortierung => 19, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712750400, Preis_kWh => 0.1904, Stunde => 14, Sortierung => 18, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712754000, Preis_kWh => 0.219, Stunde => 15, Sortierung => 16, 
10.04. 00:06:01 INFO [  996] 11 Stunden mit niedrigem Preis gefunden
10.04. 00:06:01 INFO [  997] Es fehlen noch -6 Stunden
10.04. 00:06:01 INFO [  998] select * from tibberPreise where Timestamp > 1712696761 and Timestamp < 1712786400 and Preis_kWh <= 0.22
10.04. 00:06:01 INF3 [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 0 Uhr
10.04. 00:06:01 AN   [ 1015] Zeit passt. Relais 1
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 1 Uhr
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 2 Uhr
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 3 Uhr
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 4 Uhr
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 5 Uhr
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 11 Uhr
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 12 Uhr
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 13 Uhr
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 14 Uhr
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 15 Uhr
10.04. 00:06:01 REST [ 1111] Keine weiteren niedrigen Preise in der Zeitspanne enthalten.
10.04. 00:06:01 REST [ 1116] Jetzt Laufzeit und Einschaltende zurücksetzen.
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1146] Relais 1 wird eventuell geschaltet...
10.04. 00:06:01 ===> [  599] ------------------------------
10.04. 00:06:01 TRCE [  623] Schaltpunkt 2 Relais Nummer: 2
10.04. 00:06:01 TRCE [  774] XX 1712786400 > 0 and 1712786400 >= 1712700361
10.04. 00:06:01 INFO [  777] Schaltpunkt 2 liegt in der angegebenen Zeitspanne.
10.04. 00:06:01 INF3 [  787] select * from tibberPreise where Timestamp > 1712696761 and Timestamp < 1712786400
10.04. 00:06:01 TRCE [  809] AbSort festgelegt.
10.04. 00:06:01 TRCE [  816] Anzahl Einträge die in Frage kommen: 24  Sortierung Ab: 21 Max: 24 Sollanzahl: 4
10.04. 00:06:01 INFO [  818] Es werden 4 x 1 Stunde benötigt.
10.04. 00:06:01 TRCE [  878] Schaltpunkt 2 => 'MaxPreis' 0.22 €
10.04. 00:06:01 INFO [  879] Preis soll unterhalb von 0.22 € liegen. Aktueller Strompreis: 0.1804 €
10.04. 00:06:01 INF3 [  881] Einschaltdauer  ist: 6 Minuten.
10.04. 00:06:01 INFO [  882] Einschaltdauer soll: 240 Minuten.
10.04. 00:06:01 INF3 [  905] Zeitspanne Relais 2 Timestamp: 1712786400  bis 11.04.2024 00:00:00
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712700000, Preis_kWh => 0.1804, Stunde => 0, Sortierung => 21, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712703600, Preis_kWh => 0.1602, Stunde => 1, Sortierung => 24, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712707200, Preis_kWh => 0.1605, Stunde => 2, Sortierung => 23, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712710800, Preis_kWh => 0.1639, Stunde => 3, Sortierung => 22, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712714400, Preis_kWh => 0.1845, Stunde => 4, Sortierung => 20, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712718000, Preis_kWh => 0.2127, Stunde => 5, Sortierung => 17, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712739600, Preis_kWh => 0.2199, Stunde => 11, Sortierung => 14, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712743200, Preis_kWh => 0.2194, Stunde => 12, Sortierung => 15, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712746800, Preis_kWh => 0.1892, Stunde => 13, Sortierung => 19, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712750400, Preis_kWh => 0.1904, Stunde => 14, Sortierung => 18, 
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1601] Timestamp => 1712754000, Preis_kWh => 0.219, Stunde => 15, Sortierung => 16, 
10.04. 00:06:01 INFO [  996] 11 Stunden mit niedrigem Preis gefunden
10.04. 00:06:01 INFO [  997] Es fehlen noch -7 Stunden
10.04. 00:06:01 INFO [  998] select * from tibberPreise where Timestamp > 1712696761 and Timestamp < 1712786400 and Preis_kWh <= 0.22
10.04. 00:06:01 INF3 [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 0 Uhr
10.04. 00:06:01 AN   [ 1015] Zeit passt. Relais 2
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 1 Uhr
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 2 Uhr
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 3 Uhr
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 4 Uhr
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 5 Uhr
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 11 Uhr
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 12 Uhr
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 13 Uhr
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 14 Uhr
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1012] aktuelle Zeit: 0 Uhr -  nächste Einschaltzeit: 15 Uhr
10.04. 00:06:01 REST [ 1111] Keine weiteren niedrigen Preise in der Zeitspanne enthalten.
10.04. 00:06:01 REST [ 1116] Jetzt Laufzeit und Einschaltende zurücksetzen.
10.04. 00:06:01 TRCE [ 1146] Relais 2 wird eventuell geschaltet...
10.04. 00:06:01 ===> [  594] 
10.04. 00:06:01 TRCE [  595] Schaltpunkt 3 ist nicht aktiv.
10.04. 00:06:01 STOP  


IMG_0401.JPG



Sonst wäre hier ein Verbrauch zu sehen
IMG_0402.JPG
Grüße Frank

SMA: HomeManager 2.0
SMA: SunnyBoy 5
SMA: SunnyIsland 4.4M
Batterie: CATL Batteriespeicher 30Kwh
Module: Axitec Osten mit 3,75KWp & Trina Westen mit 4,85 KWp
AC-Thor 9s mit 3Kw Heizelement für einen 800Liter Speicher

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5974
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 838 Mal

Re: Relais schalten nicht

Beitrag von Ulrich »

Dein Problem ist diese Zeile:

Code: Alles auswählen

10.04. 00:05:12 INF3 [  432] Es liegen keine Daten ab 23:00 Uhr vor.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

markus@sammer.or.at
Beiträge: 5
Registriert: Mo 26. Dez 2022, 20:35

Re: Relais schalten nicht

Beitrag von markus@sammer.or.at »

Lieber Ulrich,
ich habe die SGS installiert, im Logfile scheint alles zu arbeiten, aber das Relais schaltet nicht. Wenn ich das Relais manuell schalten will bekomme ich folgende Meldung:

pi@solaranzeige:/var/www/html/sgs $ php relais.php 1
Array
(
[Modell] =>
[Typ] =>
[Fehlermeldung] =>
)
Array
(
[Fehlermeldung] => Curl Fehler! Daten nicht empfangen! Info: File Not Found

URI: /relay/0
Method: GET
Arguments: 1
turn: toggle
)
Eingabe:

./relais.php [Relaisnummer] [on / off / toggle]

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5974
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 838 Mal

Re: Relais schalten nicht

Beitrag von Ulrich »

Die Fehlermeldung besagt, dass das Relais in der sgs.ini Datei nicht richtig beschrieben ist. Fehlt die IP Adresse? Kannst du einmal die INI Datei hier posten?
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

markus@sammer.or.at
Beiträge: 5
Registriert: Mo 26. Dez 2022, 20:35

Re: Relais schalten nicht

Beitrag von markus@sammer.or.at »

Anbei die sgs.ini

ich kann das relais über die Tasmota oberfläche unter der angegebenen IP ansprechen und schalten.
die IP ist 192.168.0.100

Die sgs.ini:

[Allgemein]
Konfiguration = "Datenbank" ; Datei oder Datenbank
Datenbank = "sgs.sqlite3" ; Datenbank Dateiname
Aktivierung = "2024-DE9995865371" ; Freigeschaltet bis Ende 2024
Version = "2" ; Bitte nicht verändern.
Stromanbieter = "Awattar" ; Tibber oder Awattar
Logdatei = "sgs.log" ; Logdatei, eventuell mit Pfad
Tracelevel = "3" ; 1 - 4 normal ist 2 oder 3
Aufschlag = "0" ; Aufschlag von Awattar in Cent => "21"
Land = "AT" ; Land (nur bei Awattar) DE / AT
Token = "5K4MVS-OjfWhK_4yrjOlFe1F6kJXPVf7eQYggo8ebAE" ; Falls nötig
AwattarTabelle1 = "awattarPreise" ; Nicht verändern
TibberTabelle1 = "tibberPreise" ; Nicht verändern
TibberTabelle2 = "tibberVerbrauch" ; Nicht verändern
Grundgebuehr = "0" ; Zusätzliche monatliche Grundgebühr



[Relais]
Aktiv[1] = "Ja" ; "Ja" / "Nein"
Autotimer[1] = "Ja" ; "Ja" / "Nein" => Siehe Beschreibung
Name[1] = "Relais1" ; Relais Name (frei wählbar)
Typ[1] = "Tasmota" ; "Shelly", "tasmota", "mpi_pi17", "Dummy"
; "deye3p"
Protokoll[1] = "http" ; "http", "usb"
IP-Adresse[1] = "192.168.0.100" ; IP Adresse des Relais oder USB Device
Port[1] = "80" ; Port
AnzahlKontakte[1]= "1" ; Zurzeit nur 1 möglich
Kontaktnummer[1] = "1" ; Zurzeit nur 1 möglich


Aktiv[2] = "Nein" ; "Ja" / "Nein"
Autotimer[2] = "Ja" ; "Ja" / "Nein" => Siehe Beschreibung
Name[2] = "Relais2" ; Relais Name (frei wählbar)
Typ[2] = "Shelly" ; "Shelly", "tasmota", "mpi_pi17", "Dummy"
; "deye3p"
Protokoll[2] = "http" ; "http", "usb"
IP-Adresse[2] = "0.0.0.0" ; IP Adresse des Relais oder USB Device
Port[2] = "80" ; Port
AnzahlKontakte[2]= "1" ; Zurzeit nur 1 möglich
Kontaktnummer[2] = "1" ; Zurzeit nur 1 möglich




[Voraussetzungen]
Aktiv[1] = "Ja" ; "Ja" / "Nein"
DatenbankTyp[1] = "SQLite" ; "Influx" oder "SQLite"
DatenbankOrt[1] = "localhost" , Datenbank auf "localhost" oder IP:Port
DatenbankName[1] = "" ; Datenbankname
Tabelle[1] = "" ; Tabelle / Measurement
Feldname[1] = "" ; Feldname des Wertes
Wert_min[1] = "" ; (INT) Der Freigabewert muss zwischen
Wert_max[1] = "" ; (INT) diesen beiden Werten liegen.
Feldinhalt[1] = "" ; wird noch nicht benutzt
Verknuepfung1[1] = "" ;
Verknuepfung2[1] = "" ;



[Schaltpunkte] ; Zur Zeit nur 3 Schaltpunkt möglich. 0 = Punkt wird nicht beachtet
Aktiv[1] = "Ja" ; "Ja" / "Nein"
RelaisNummer[1] = "1" ; Relaisnummer von oben
ZeitspanneVon[1] = "00:00" ; Zeit in der das Relais einschalten kann -
ZeitspanneDauer[1] = "1440" ; Dauer in Minuten (1440 = 24 Std. maximal)
MaxPreis[1] = "0.20" ; Maximaler Preis in Euro ( Beispiel 0.17 )
MaxEinschaltzeit[1] = "0" ; maximale Einschaltzeit in Minuten
MinEinschaltzeit[1] = "0" ; Minimale Einschaltzeit in Minuten zur
; preiswertesten Zeit, falls Maxpreis teilweise
; oder immer überschritten wird.

Aktiv[2] = "Nein" ; "Ja" / "Nein"
RelaisNummer[2] = "2" ; Relaisnummer von oben
ZeitspanneVon[2] = "20:00" ; Zeit in der das Relais einschalten kann -
ZeitspanneDauer[2] = "300" ; Dauer in Minuten (1440 = 24 Std. maximal)
MaxPreis[2] = "0" ; Maximaler Preis in Euro ( Beispiel 0.17 )
MaxEinschaltzeit[2] = "195" ; maximale Einschaltzeit in Minuten
MinEinschaltzeit[2] = "0" ; Minimale Einschaltzeit in Minuten zur
; preiswertesten Zeit, falls Maxpreis teilweise
; oder immer überschritten wird.

Zurück zu „Börsenstrompreis Steuerung (Energiewende)“