bitShake SmartMeterReader mit Tasmota [Regler 23]

Moderator: Ulrich

Forumsregeln
Für dieses Unterforum ist unser Mitglied TeamO verantwortlich.
TeamO
Beiträge: 1250
Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal

Re: bitShake SmartMeterReader mit Tasmota [Regler 23]

Beitrag von TeamO »

Nichts zu danken.
Nur hilft es uns allen, wenn vorher entsprechend gesucht/geschaut wird und dann auch alle Informationene direkt im Post enthalten sind. Dann geht es viel schneller und spätere User finden eventuell schneller/direkt die Lösung. :thumbup:
Gruß Timo

Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen

Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de

Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)

Benutzeravatar
Schwarzermann
Beiträge: 248
Registriert: Sa 9. Okt 2021, 11:16
Wohnort: 87733
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: bitShake SmartMeterReader mit Tasmota [Regler 23]

Beitrag von Schwarzermann »

Code: Alles auswählen

>D

>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,5,s,16,9600,eHZ,4
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,E_in,3
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,E_out,3
1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,0
1,770701000f0700ff@1,akt. Leistung2,W,Power2,0
#
so sieht mein funktionierender Code aus der den Bitshake zum Leben erweckt
Screenshot 2024-10-27 095234.png
Und das zeigt er an

Der eHZ ist seit 2013 verbaut war also einer der ersten und ist wohl noch etwas dumm, aber man kann ihn auslesen.
Un ich hatte ihn bis jetzt mit dem emlog ausgelesen und die Daten aufgearbeitet, ich weis aber nicht ob die emlog software hier alles nach berechnet an KW/h pro Tag,Woche,Monat,Jahr oder was der eHZ hier an Daten preis gibt.
Der mit sympatischen Vollmeise

Benutzeravatar
Schwarzermann
Beiträge: 248
Registriert: Sa 9. Okt 2021, 11:16
Wohnort: 87733
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: bitShake SmartMeterReader mit Tasmota [Regler 23]

Beitrag von Schwarzermann »

Screenshot 2024-10-27 095434.png
Screenshot 2024-10-27 095357.png
Screenshot 2024-10-27 095357.png (26.98 KiB) 158 mal betrachtet
Und den steuert er akuell und wenn man eben diesen Trucki2meanwell abfragen könnte hat man viele Informationen un möglichkeiten
Der mit sympatischen Vollmeise

TeamO
Beiträge: 1250
Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal

Re: bitShake SmartMeterReader mit Tasmota [Regler 23]

Beitrag von TeamO »

Mit diesem Script sollte es funktionieren.

Code: Alles auswählen

>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,5,s,16,9600,LK13SML,4
1,77070100010800ff@1000,Gesamt kWh bezogen,kWh,total_in,1
1,77070100020800ff@1000,Gesamt kWh geliefert,kWh,total_out,1
1,77070100100700ff@1,Verbrauch aktuell,W,Power,0
#
ABER: der Wert "Leistung2" wird hier nicht ausgelesen und gespeichert, da er generell nicht eingebunden ist.

Wenn es unbedingt sein muss, schau ich, dass ich alles entsprechend programmiere und Ulrich fürs Update gebe. Oder Du nutzt dann die Dateien so und kannst halt kein Update der Solaranzeige mehr machen.
Gruß Timo

Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen

Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de

Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)

Benutzeravatar
Schwarzermann
Beiträge: 248
Registriert: Sa 9. Okt 2021, 11:16
Wohnort: 87733
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: bitShake SmartMeterReader mit Tasmota [Regler 23]

Beitrag von Schwarzermann »

ne den Wert 2 lese ich eh nicht aus da er das über wert 1 macht positiv und negativ, Danke ich probiere es gleich aus , bitte gib es gerne weiter so ha jeder etwas davon.

Nachtrag also den aktuellen Wert kann ich aber nicht auslesen Bezug gesammt und Lieferung geht aber eben der aktuelle wert nicht muss da noch etwas eingepflegt werden??
Der mit sympatischen Vollmeise

TeamO
Beiträge: 1250
Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal

Re: bitShake SmartMeterReader mit Tasmota [Regler 23]

Beitrag von TeamO »

Du kannst es auch mal mit diesem Script testen

Code: Alles auswählen

>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,5,s,16,9600,mMe4,1,10
1,77070100010800FF@1000,E_in,kWh,E_in,3
1,77070100020800FF@1000,E_out,kWh,E_out,3
1,77070100100700FF@1,Power,W,Power,0
#
Aber eigentlich sollte es funktionieren. Was zeigt Tasmota mit dem Script an?
Gruß Timo

Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen

Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de

Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)

Benutzeravatar
Schwarzermann
Beiträge: 248
Registriert: Sa 9. Okt 2021, 11:16
Wohnort: 87733
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: bitShake SmartMeterReader mit Tasmota [Regler 23]

Beitrag von Schwarzermann »

Die werte wie auch mit dem ersten Skript , wo eHz drin stand, hm ich muss nochmals in die Datenbank schauen was da an werten ankommt, das neue Skript probiere ich gleich aus.

Ahhh sehr gut damit funktioniert es nun kann ich Bezug , Einspeisung und Leistung abrufen perfekt das hilf mir schon mal viel weiter,

Nachtrag:
soso es wird langsam nur die Werte passen nicht alle die aktuelle Leistung wird um ca 55% zuwenig angezeigt und ist auch kein Minus wert bei der Einspeisung, was mir aber egal wäre , den Rest muss ich erst heraus finden kann man den Ausgelesenen Wert abändern das er korrekt angezeigt wird?


STOOOOPPPPP!!!!!!! man sollte halt die Richtige Datenbank auswählen dann fuioniert es auch ** mit der Hand an die Stirn klatsche**
also Ich kann mit em letzten Skript den Leistungs Wert korrekt auslesen oh mann,
was mir nun noch fehlt ist Bezug und Lieferung der km/h am Tag da werd ich noch nicht gnz schlau daraus.
Aber nun weis ich auch das ich den Trucki2meanwell auslesen kann , und da muss ich nun Basteln und schauen was hier stimmt und was welche werte sind scho mal mega vielen Dank .
Der mit sympatischen Vollmeise

DaveRack
Beiträge: 5
Registriert: Mo 3. Jul 2023, 09:40
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: bitShake SmartMeterReader mit Tasmota [Regler 23]

Beitrag von DaveRack »

Hallo zusammen,

ich habe Solaranzeige als Multiregler auf einem PI 4 laufen

Regler 1 > OpenDTU (funktioniert schon seit einem Jahr)
Regler 2 > soll bitShake mit Tasmota (Regler 23) werden

Den bitShake SmartMeterReader mit Tasmota bekomme ich nicht in die Solaranzeige eingebunden.
Es kommen überhaupt keine Daten an.
bitShake ist auf ESP32C3 also "Basic" eingestellt.

Solaranzeige IP: 192.168.0.154
Bitshake IP: 192.168.0.64

Was übersehe ich hier?

Zähler Script:

Code: Alles auswählen

>D
res=0
scnt=0
>B
=>sensor53 r
>F
scnt+=1
switch scnt
case 6
res=sml(1 0 300)
res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
case 18
res=sml(1 1 "063035300D0A")
case 20
res=sml(1 0 9600)
case 200
scnt=0
ends
>M 1
+1,5,o,0,9600,mMe4,4
1,1.8.0(@1,E_in,KWh,E_in,3
1,=d 1 50 @1,Power,W,Power,3
1,=h===================
1,C.2.1(@1,letzte Parametrierung,DDMMYY,last_update,0
1,=h===================
1,C.7.1(@1,Anzahl Phasenausfall L1,Mal,L1_off,0
1,C.7.2(@1,Anzahl Phasenausfall L2,Mal,L2_off,0
1,C.7.3(@1,Anzahl Phasenausfall L3,Mal,L3_off,0
1,=h===================
#
status0 :

Code: Alles auswählen

15:56:24.350 CMD: status 0
15:56:24.357 MQT: stat/sonoff/STATUS = {"Status":{"Module":1,"DeviceName":"bitShake SmartMeterReader","FriendlyName":["bitShakeSMR"],"Topic":"sonoff","ButtonTopic":"0","Power":"0","PowerLock":"0","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
15:56:24.366 MQT: stat/sonoff/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"KEIN Update machen! sonst ist SML deaktiviert","RestartReason":"Software reset digital core","Uptime":"0T00:18:14","StartupUTC":"2024-11-16T14:38:10","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":20,"BCResetTime":"2024-11-15T14:51:56","SaveCount":42}}
15:56:24.375 MQT: stat/sonoff/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"14.1.0(tasmota32)","BuildDateTime":"2024.10.05 10:47:18","Core":"3_0_0","SDK":"5.1.4.240529","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-C3 v0.4","CR":"415/699"}}
15:56:24.383 MQT: stat/sonoff/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":2,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["AirPort2",""],"TelePeriod":10,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","0A05C80001000600003C5A0A192800000000","000000E0","00006000","00004000","00000000"]}}
15:56:24.399 MQT: stat/sonoff/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":1961,"Free":598,"Heap":129,"StackLowMark":4,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"164020","FlashFrequency":80,"FlashMode":"DIO","Features":["0407","90DA15DE","0009A001","B7F7BFCD","05DA9B04","20360C4F","480800D2","20200000","84BC4809","810A80B1","00000011"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,10,11,12,!14,!16,!17,!24,29,!34,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!71,!73,82,!86,!87,!88","Sensors":"1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,53,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"}}
15:56:24.409 MQT: stat/sonoff/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"sonoff-3024","IPAddress":"192.168.0.64","Gateway":"192.168.0.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.0.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"80:65:99:93:2B:D0","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::8265:99ff:fe93:2bd0%st2","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.0.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":19.0}}
15:56:24.413 MQT: stat/sonoff/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.0.154","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_932BD0","MqttUser":"admin","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
15:56:24.422 MQT: stat/sonoff/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2024-11-16T14:56:24Z","Local":"2024-11-16T15:56:24","StartDST":"2024-03-31T02:00:00","EndDST":"2024-10-27T03:00:00","Timezone":99}}
15:56:24.434 MQT: stat/sonoff/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-11-16T15:56:24","mMe4":{"E_in":22609.593,"Power":359.988,"last_update":1412290816,"L1_off":4,"L2_off":4,"L3_off":2}}}
15:56:24.445 MQT: stat/sonoff/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2024-11-16T15:56:24","Uptime":"0T00:18:14","UptimeSec":1094,"Heap":128,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":34,"Objects":576},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"AirPort2","BSSId":"C6:6E:1F:A2:80:9A","Channel":11,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-39,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:13"}}}
15:56:28.953 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2024-11-16T15:56:28","Uptime":"0T00:18:18","UptimeSec":1098,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":34,"Objects":576},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"AirPort2","BSSId":"C6:6E:1F:A2:80:9A","Channel":11,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-38,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:13"}}
15:56:28.963 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2024-11-16T15:56:28","mMe4":{"E_in":22609.593,"Power":359.988,"last_update":1412290816,"L1_off":4,"L2_off":4,"L3_off":2}}
/var/www/html/2.user.config.php:

Code: Alles auswählen

$Regler = "23";
//
/******************************************************************************
//  Raspberry Gerätenummer   Raspberry Gerätenummer   Raspberry Gerätenummer
//  Falls mehr als ein Gerät pro Raspberry betrieben wird.
//  Es ist die Reihenfolge der Geräte und taucht auch in der Nummerierung
//  der  x.user.config.php Dateien auf
******************************************************************************/
//  GeräteID bzw. GeräteNummer Muss gleich mit der x.user.config.php sein.
//  Bitte nur bei einer Multi-Regler-Version ändern.  [ 1 bis 6 ]
$GeraeteNummer = "2";
//
//  Bei einem Micro Wechselrichter von AEconversion oder LiCom Box von Effekta
//  und anderen Geräten, die für den Zugang eine Seriennummer benötigen.
//  --------------------------------------------------------------------------
//  Z.B. Typ INV250-45 oder INV500-60 oder LiCom Box von Effekta
//  Steht auf dem Gerät! Ist 10 stellig. Serial-No. 0607600...
//  Bitte alle 10 Stellen hier eintragen.
//  Bei der AX LiCom Box von Effekta sind es 14 Stellen.
//  Bei den neuen AEconversion Geräten den Bootcode hier eintragen.
$Seriennummer = "0000000000";                 // Regler = "5"
//  Wird nur in seltenen Fällen gebraucht.
$Zugang_Kennwort = "";                        // wird zur Zeit nicht benutzt
//  Falls ein WLAN HF2211 serial   Gateway benutzt wird true eingeben
$HF2211 = false;
//
//  Nur bei PylonTech BMS US3000..       ($Regler = "41" )
//  und den neuen US2000C aus dem Jahr 2019 und später
//  Anzahl der vorhandenen Batteriepacks und Modell 2000 / 3000
//  -------------------------------------------------------------------
$Batteriepacks = "1"; //                                Regler = "41"
$PylonTech = "2000";  //                                Regler = "41"
//
//
//  Ethernet Kabelverbindung:          Local Area Network  (LAN)
//  Alle Geräte, die über das LAN angesprochen und ausgelesen werden,
//  oder ein Serial Device Server, wie z.B. der HF2211 oder der Elfin-EW11,
//  dazwischen geschaltet haben, bitte hier IP und Port eintragen und
//  falls erforderlich die Device ID. (Geräteadresse = WR_Adresse)
//  Die Geräte Adresse wird auch manchmal bei RS485 Verbindungen benutzt.
//  -------------------------------------------------------------------
//  Bitte die Daten aus dem Gerät übernehmen
//
$WR_IP = "192.168.0.154";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "1883";
$WR_Adresse = "2";   //  Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
//                       Maximal "256" = Hex FF
/*****************************************************************************/
//
//
//  Bezeichnung des Objektes. Freie Wahl, maximal 15 Buchstaben.
$Objekt = "bitShake SmartMeterReader";
//
//
/******************************************************************************
//  InfluxDB     InfluxDB     InfluxDB     InfluxDB     InfluxDB     InfluxDB
//  ***************************************************************************
//  Die Daten können jede Minute oder öfter an eine InfluxDB Datenbank
//  übertragen werden. Die Datenbank muss nur über das Netzwerk erreichbar
//  sein. Sie kann sich im lokalen Netz, im Intenet oder aber auch auf diesem
//  Raspberry befinden. Bitte lesen Sie auch das Dokument
//  "Solaranzeige + InfluxDB" welches Sie auf unserem Support Server finden.
******************************************************************************/
//  Sollen die Daten in die lokale Influx Datenbank geschrieben werden?
//  Für die lokale Datenbank sind keine weiteren Angaben nötig.
//  true oder false
$InfluxDB_local = true;
//
//  Name der lokalen Datenbank. Bitte nicht ändern, sonst funktionieren die
//  Standard Dashboards nicht!
//  ---  Nur bei Multi-Regler-Version  Nur bei Multi-Regler-Version  ----
//  Bei einer Muti-Regler-Version müssen hier unterschiedliche lokale
//  Datenbanknamen eingetragen werden. Mit gleichem Namen müssen die Datenbanken
//  in der InfluxDB angelegt werden. Siehe Dokument:
//  "Multi-Regler-Version Installation"
$InfluxDBLokal  = "NeueDatenbank";
//
//  Wie oft pro Minute sollen die Daten ausgelesen und zur InfluxDB
//  übertragen werden?
//  Gültige Werte sind 1 bis 6 (6 = alle 10 Sekunden)
//  Bei einer zusätzlichen entfernten Datenbank kann das zu erheblichen
//  Traffic führen! Dieses gilt nur für die Single-Geräte-Version!
//  Wie es bei der Multi-Regler-Version funktioniert bitte in dem
//  entsprechenden Dokument nachlesen.
//  Default ist 1 (Ein mal pro Minute)
$Wiederholungen = 1;
//
/****************************************************************************/
//  ENTFERNTE INFLUX DATENBANK:
//  ---------------------------
//  Ist eine entfernte InfluxDB vorhanden und sollen dorthin auch die Daten
//  übertragen werden?
//  true oder false
$InfluxDB_remote = false;
//
//  Port an den die Daten geschickt werden. Normal ist Port 8086
$InfluxPort = 8086;
//
//  Name der entfernten Datenbank eintragen
//  Beispiel:  "solaranzeige" oder "MeineDatenbank"
$InfluxDBName  = "solaranzeige";
//
//  Adresse der Datenbank
//  Entweder die IP Adresse "xxx.xxx.xxx.xxx" oder den Hostnamen oder "localhost"
//  eintragen.
//  Beispiel:  "db.solaranzeige.de" oder "34.101.3.20"
$InfluxAdresse = "";
//
//  Wenn man mit UserID und Kennwort die Daten übertragen möchte, sollte man
//  auf jeden Fall auch die SSL Verschlüsselung einschalten. Dazu muss die
//  Influx Datenbank aber erst auf https eingerichtet werden.
$InfluxSSL = false;
//
//  Wenn die entfernte Datenbank mit UserID und Kennwort geschützt ist.
//  Wenn nicht, bitte leer lassen.
$InfluxUser = "";
$InfluxPassword ="";
//
//  Sollen die Daten nur bei Tageslicht an eine remote Datenbank gesendet werden?
//  Das reduziert den Traffic bei teuren Leitungen. Das betrifft nur die Remote
//  Datenbank falls konfiguriert.
//  true / false     ( false = die Daten werden rund um die Uhr gesendet. )
$InfluxDaylight = false;
//
//
//
/*******************************************************************************
//  HOMEMATIC  ANBINDUNG      HOMEMATIC  ANBINDUNG      HOMEMATIC  ANBINDUNG
//  Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1  
//  ****************************************************************************
//  Anbindung an eine vorhandene HomeMatic Zentrale
//  Für die genaue Einrichtung bitte das PDF Dokument "Homematic_Anschluss.pdf" lesen.
//  Es befindet sich auf unserem Support Server im Bereich "Verschiedene PDF Dokumente"
//  Kapitel 1 bis 7                Kapitel 1 bis 7              Kapitel 1 bis 7
********************************************************************************/
//  Sollen die Daten an eine vorhandene Homematic Zentrale gesendet werden?
//  Diese Werte kann dann die Zentrale dann verarbeiten.
//  Ein Beispiel: Folgende Werte werden übertragen:
//  * Ladestatus 0 = Keine Ladung, 2 = Fehler, 3 = Ladung (bulk); 4 = Nachladung (absorbtion),
//               5 = Erhaltungsladung (float)
//  * Ladestatus als Textzeile (Keine_Ladung, Normale_Ladung, Nachladung, Erhaltungsladung, Fehler)
//  * Batteriespannung in Volt
//  * Erzeugte Leistung am Tage in kWh
//  * Aktuell erzeugte Solar-Leistung
//  * Batteriestatus in % (Wie voll ist die Batterie?) Nicht bei allen Geräten!
//
//  true / false
$Homematic = false;
//
//  Welche IP Adresse hat Ihre Homematic Zentrale? Sie muss sich im selben
//  Netzwerk wie der Raspberry Pi befinden. Beispiel: 192.168.33.200
$Homematic_IP = "xxx.xxx.xxx.xxx";
//
//  Hier die Variablen eintragen, die zur HomeMatic Zentrale übermittelt werden
//  sollen. Siehe Dokument "HomeMatic_Anbindung.pdf"
//  Beispiel: "BatterieLadestatus,BatteriestatusText,Batteriespannung,Solarleistung,SolarleistungTag,Solarspannung";
$HomeMaticVar = "";
//
//  Den Status einzelner Geräte aus der HomeMatic Zentrale auslesen und in die
//  Influx Datenbank schreiben, damit man den Status im Dashboard anzeigen kann.
//  Nähere Einzelheiten stehen im Dokument "HomeMatic Anbindung"
$HM_auslesen = false;
//
//  Für jedes Gerät, dessen Status ausgelesen werden soll, müssen 4 Variablen
//  angegeben werden.
//  $HM[0]["Variable"] =       Kann man nennen wie man will, steht dann so in der Influx Datenbank.
//  $HM[0]["Interface"] =      Steht in der HomeMatic, bitte übernehmen
//  $HM[0]["Seriennummer"] =   Steht auch in der HomeMatic
//  $HM[0]["Datenpunkt"] =     STATE, POWER, ACTUAL_TEMPERATURE usw. Siehe HomeMatic
//
//  Für jede Systemvariable müssen 2 Variablen angegeben werden:
//  $HM[0]["Variable"] =        Kann man nennen wie man will. Steht dann so in der Influx Datenbank
//  $HM[0]["Systemvariable"] =  Name der Systemvariable in der HomeMatic
//  -----------------------------------------------------------------------
//
//  Beispiele:  ( Die zwei Schrägstich bei Aktivierung bitte entfernen. )
//  $HM[0]["Variable"] = "Wasserboiler";
//  $HM[0]["Interface"] = "BidCos-RF";
//  $HM[0]["Seriennummer"] = "OEQ1150699:1";
//  $HM[0]["Datenpunkt"] = "STATE";
//  $HM[1]["Variable"] = "Heizluefter";
//  $HM[1]["Interface"] = "BidCos-RF";
//  $HM[1]["Seriennummer"] = "OEQ1399311:1";
//  $HM[1]["Datenpunkt"] = "STATE";
//  $HM[2]["Variable"] = "...";
//  $HM[2]["Interface"] = "...";
//  $HM[2]["Seriennummer"] = "...";
//  $HM[2]["Datenpunkt"] = "POWER";
//  $HM[3]["Variable"] = "Anwesenheit";
//  $HM[3]["Systemvariable"] = "Anwesenheit";
//  usw.
//
//
//
/*******************************************************************************
//  HOMEMATIC  ANBINDUNG      HOMEMATIC  ANBINDUNG      HOMEMATIC  ANBINDUNG
//  XML API    XML API        XML API    XML API        XML API    XML API
//  Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2  
//  ****************************************************************************
//  Ab Kapitel 7                AB Kapitel 7              AB Kapitel 7
//  Möchte man die variablen Daten eines an die Homematic angeschlossenen
//  Gerätes auslesen, wie z.B. ein Heizkörperventil, dann müssen hier die Daten
//  der angeschlossenen Geräte angegeben werden. Nähere Einzelheiten bitte im
//  Dokument Homematic_Anbindung.pdf ab Kapitel 7 lesen.
//
//  Beispiel:
//  ---------
//  HM_Geraet 1
//  $HM_Geraetetyp[1] = "HM-CC-RT-DN";     // Heizungsthermostat
//  $HM_Seriennummer[1] = "OEQ2419985";    // Wohnzimmer
//
//  HM_Geraet 2
//  $HM_Geraetetyp[2] = "HmIP-eTRV-B";     // Heizungsthermostat
//  $HM_Seriennummer[2] = "00201D89A8A446";// Badezimmer
//
//  HM_Geraet 3
//  $HM_Geraetetyp[3] = "HmIP-STHD";       // Wandthermostat
//  $HM_Seriennummer[3] = "000E9BE9967967";// Badezimmer
//
//  HM_Geraet 4
//  $HM_Geraetetyp[4] = "HM-CC-RT-DN";     // Heizungsthermostat
//  $HM_Seriennummer[4] = "OEQ2421488";    // Küche
//
//  HM_Systemvariable 1
//  $HM_Systemvariable[1] = "Test";        // Variable 1
//  $HM_Systemvariable[2] = "DutyCycle";   // Variable 2

*******************************************************************************/
//
//  HM_Geraet 1
$HM_Geraetetyp[1] = "";      // Typenbezeichnung
$HM_Seriennummer[1] = "";    // Seriennummer
//
//
/******************************************************************************
//  MQTT Protokoll     MQTT Protokoll      MQTT Protokoll      MQTT Protokoll
//  Senden und / oder Empfangen
******************************************************************************/
//  Sollen alle ausgelesenen Daten mit dem MQTT Protokoll an einen
//  MQTT-Broker gesendet werden oder MQTT Daten empfangen werden? 
//  Bitte das Solaranzeige-MQTT PDF Dokument lesen
$MQTT = false;
//
//
/******************************************************************************/
//  MQTT Daten senden     MQTT Daten senden     MQTT Daten senden     MQTT Daten
//  Wenn Daten mit dem MQTT Protokoll versendet werden sollen. 
//
//  Wo ist der MQTT-Broker zu finden?
//  Entweder "localhost", eine Domain oder IP Adresse "xxx.xxx.xxx.xxx" eintragen.
//  broker.hivemq.com ist ein Test Broker   Siehe http://www.mqtt-dashboard.com/
$MQTTBroker = "localhost";
//
//  Benutzter Port des Brokers. Normal ist 1883  mit SSL 8883
$MQTTPort = 1883;
//
//  Falls der Broker gesichert ist. Sonst bitte leer lassen.
$MQTTBenutzer = "";
$MQTTKennwort = "";
//
//  Wenn man die Daten mit SSL Verschlüsselung versenden möchte.
//  Wenn hier true steht, muss im Verzeichnis "/var/www/html/" die "cerfile"
//  'ca.crt' vorhanden sein. Nähere Einzelheiten über diese Datei findet
//  man im Internet in der Mosquitto Dokumentation.
$MQTTSSL = false;
//
//  Timeout der Übertragung zum Broker. Normal = 10 bis 60 Sekunden
$MQTTKeepAlive = 60;
//
//  Topic Name oder Nummer des Gerätes solaranzeige/1
//  oder solaranzeige/box1                     (solaranzeige ist fest vorgegeben.)
//  Man kann das Gerät nennen wie man will, nur jedes Gerät, welches Daten
//  senden soll unterschiedlich. Entwerder 1 bis 6 oder Namen Ihrer Wahl vergeben.
$MQTTGeraet = "box1";
//
//  Welche Daten sollen als MQTT Message übertragen werden? Wenn hier nichts
//  aufgeführt ist, werden alle ausgelesenen Daten übertragen.
//  Bitte darauf achten, dass keine Leerstellen zwischen den Variablen sind.
//  Die einzelnen Variablen müssen mit einem Komma getrennt und klein geschrieben
//  werden. Zusätzlich müssen sie den Eintrag vom $MQTTGeraet und ein Schrägstrich
//  enthalten. Das ist nötig, da mehrere Geräte an dem Raspberry hängen können.
//  Beispiel mit obigen MQTTGeraet:
//  $MQTTAuswahl = "1/ladestatus,1/solarspannung,1/solarstrom"
//  Werden hier Variablen eingetragen, dann werden auch nur diese Topics
//  übertragen.
$MQTTAuswahl = "";
//
//
/******************************************************************************
//  MQTT Empfang       MQTT Empfang       MQTT Empfang       MQTT Empfang
//  Subscribing    Subscribing    Subscribing    Subscribing    Subscribing
******************************************************************************/
//  Welche Daten sollen empfangen werden. Hier können die Topics, die
//  empfangen werden sollen aufgeführt werden. Dabei gibt es 2 Möglichkeiten
//  Entweder ein einzelner Wert oder eine Reihe von Werten.
//  Wichtig! Das basis Topics ist immer solaranzeige. Dann muss entweder befehl
//  oder anzeige kommen, dann die Gerätenummer und dann die Bezeichnung des
//  Wertes. Die Gerätenummer ist immer 1, außer bei Multi-Regler-Versionen.
//  Beispiel:  solaranzeige/anzeige/1/PV-Spannung
//  In diesem Beispiel wird der Wert der PV-Spannung in die Influx Datenbank
//  geschrieben unter dem Measurement MQTT
//  oder
//  Beispiel:  solaranzeige/befehl/1/POP  mit Wert 00
//  Der Befehl POP00 wird zum Wechselrichter geschickt. Er wird jedoch nur
//  ausgeführt wenn es sich um einen erlaubten Befehl handelt, der in der
//  Datei "befehle.ini.php" enthalten ist.
//
//  Beispiele:
//  $MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/1/POP";
//  $MQTTTopic[2] = "solaranzeige/befehl/1/PCP";
//  $MQTTTopic[3] = "solaranzeige/anzeige/1/Wasserboiler";
//
//  Oder auch
//  $MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/1/#";
//  Es können so viele Topics wie benötigt aufgeführt werden. Sie müssen nur
//  durch nummeriert werden [1] bis [n]
//  Bei Multi-Regler-Versionen muss zusätzlich noch die Gerätenummer angegeben
//  werden. Weitere Informationen finden Sie auf dem Support Forum.
//  Achtung! Damit der Empfang auch funktioniert muss $MQTT = true;
//  etwas weiter oben stehen!
$MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/1/#";
//
//
/******************************************************************************
//  SONOFF Geräte mit Tasmota Firmware       SONOFF Geräte mit Tasmota Firmware
//  POW R2 / TH10 R2 oder TH16 R2  oder GOSUND SP1xx
******************************************************************************/
//  Bitte den Topic-Namen, der in der TASMOTA Firmware angegeben ist, hier
//  eintragen. Unbedingt auf Groß- und Keinschreibung achten! Der Name kann
//  frei gewählt werden, er muss nur im Gerät und hier gleich sein. Werden
//  mehrere Sonoff Geräte mit der Solaranzeige betrieben, muss jedes einzelne
//  Gerät einen anderen Topic-Namen benutzen!
$Topic = "sonoff";
//
//
/******************************************************************************
//  WETTERDATEN     WETTERDATEN    WETTERDATEN    WETTERDATEN    WETTERDATEN
******************************************************************************/
//  Die Wetterdaten werden vom Server openweathermap.org geholt, da von dort
//  die Informationen kostenlos sind.
//  Man muss sich jedoch auf dem Server anmelden, um eine APP ID zu bekommen.
//
//  Bei einer Multi-Regler-Version nur in der 1.user.config.php aktivieren!
//  Sollen die aktuellen Wetterdaten geholt und abgespeichert werden?
//  Dadurch wird mehr Traffic generiert. Die Daten stehen dann in der Influx
//  Datenbank "aktuellesWetter" unter dem Measurement "Wetter" zur Verfügung.
//  Sie werden alle 30 Minuten aktualisiert
//  true oder false
$Wetterdaten = false;
//
//  Die Application ID bekommt man, wenn man sich auf dem Server
//  www.openweathermap.org registriert. Sie hat 32 Stellen und muss hier
//  eingetragen werden. Beispiel: "57b78415a343540e3a4e4f72751c90f9"
$APPID = "";
//
//  Der Standort wird mit einer StandortID angegeben. Wie die StandortID
//  ermittelt wird, bitte im Support Forum nachlesen. Man kann eine Liste
//  aller Standort ID's Weltweit hier herunterladen:
//  http://bulk.openweathermap.org/sample/city.list.json.gz
//  Default = "2925533" Frankfurt am Main oder die ID Ihres Standortes.
$StandortID = "2925533";
//
//
/******************************************************************************
//  PROGNOSEDATEN     PROGNOSEDATEN    PROGNOSEDATEN    PROGNOSEDATEN
******************************************************************************/
//  Die Wetterprognosedaten werden vom Server www.solarprognose.de geholt.
//  Teilweise sind die Daten dort kostenlos. [ www.solarprognose.de ]
//  Man muss sich jedoch auf dem Server anmelden, um eine Prognose ID zu bekommen.
//
//  Sollen die aktuellen Prognosedaten geholt und abgespeichert werden?
//  Die Daten stehen dann in der Influx Datenbank "solaranzeige" unter dem
//  Measurement "Wetterprognose" zur Verfügung. Sie werden pro Stunde einmal
//  aktualisiert.
//  Möchte man seinen eigenen Prognose Script nutzen, dann bitte hier User eingeben.
//  In diesem Fall wird alle 30 Minuten der Script "prognose.php" aufgerufen.
//  Dort müssen die Funktionen hinterlegt sein.
//  keine, API, User, beide
$Prognosedaten = "keine";              //  "keine" , "API" , "User" , "beide"
//
//  Wenn API eingetragen wird, dann folgende 3 Variablen füllen:
$AccessToken = "";                     // Bekommt man bei www.solarprognose.de
$PrognoseItem = "inverter";            // plant, inverter
$PrognoseID = "0";                     // Anlagen ID oder Wechselrichter ID
$Algorithmus = "";                     // kann leer bleiben oder
//                                     // mosmix | own-v1 | clearsky
//
/******************************************************************************
//  MESSENGER   MELDUNGEN        MESSENGER   MELDUNGEN        MESSENGER
******************************************************************************/
//  Es können Fehlermeldungen, Ereignisse oder Statistiken mit einem
//  Messenger übertragen werden. Dazu bitte Messenger = true eintragen
//  Genaue Informationen stehen im Dokument "Messenger_Nachrichten.pdf"
//
//  true / false
$Messenger = false;
//
//  Welcher Messengerdienst soll benutzt werden?
//  Pushover / Signal / WhatsApp
$Messengerdienst[1] = "Pushover";   //  Pushover, Signal oder WhatsApp
//  Die Solaranzeige müssen Sie bei Pushover / Signal oder WhatsApp
//  registrieren und einen API Token holen. 
//  Wie das geht, steht in dem Dokument "Messenger_Nachrichten" auf dem
//  Support Server
//  Pushover Beispiel $API_Token = "amk4be851bcegnirhu1b71u6ou7uoh";
//  Signal Beispiel $API_Token = "999999";
$API_Token[1] = " ";
//
//  Der User_Key ist die Messeger Empfänger Adresse. Bei Pushover können bis zu
//  9 Empfänger angegeben werden. $User_Key[1]  bis  $User_Key[9]
//  Am Ende jeder Zeile das Semikolon nicht vergessen!
//  Pushover Beispiel: $User_Key[1] = "ub6c3wmw4a3idwk9b5ajgfs5a7aypt";
//  Siehe Dokument "Nachrichten_senden.pdf"
//  Bei WhatsApp und Signal kann nur ein Empfänger angegeben werden, da der Token 
//  zur Rufnummer passen muss.
//  Signal Beispiel: $User_Key[1] = "+491769000000";
$User_Key[1] = "";
//
//  ------------------------------------------------------------------------
//  Und jetzt eventuell für weitere Personen:
//
//  $Messengerdienst[2] = "";     // Pushover, WhatsApp oder Signal
//  $API_Token[2] = "";
//  $User_Key[2] = "";
//
//  $Messengerdienst[3] = "";     / Pushover, WhatsApp oder Signal
//  $API_Token[3] = "";
//  $User_Key[3] = "";
//
//*****************************************************************************
//  Sonnen Auf und Untergang:
//  Standort für Frankfurt. Wer es etwas genauer haben möchte, hier den eigenen
//  Standort eintragen. Bitte als Dezimalzahl wie hier vorgegeben!
$Breitengrad = 50.1143999;
$Laengengrad = 8.6585178;
//
//
/******************************************************************************
//  aWATTar Börsenpreise      aWATTar Börsenpreise      aWATTar Börsenpreise.
//
//  Sollen die aktuellen Strom Börsenpreise in die oben angegebene locale.
//  Datenbank in das Measurement "awattarPreise" geschrieben werden?
******************************************************************************/
//
$aWATTar = false;
//
$Aufschlag = "0";       // Z.B.  "20,6"        Preis des Aufschlages in Cent
//
$aWATTarLand = "DE";     // "DE" = Deutschland   "AT" = Österreich 
/******************************************************************************
//  ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!
//
//  Alles ab hier nicht ändern! Nur auf Anweisung. Änderungen hier können
//  das System zum Absturz bringen.
/******************************************************************************
//  USB Device      USB Device      USB Device      USB Device      USB Device
******************************************************************************/
//
//  USB Device, die automatisch erkannt wurde...  bitte nicht ändern
//  Wird nicht bei der Multi-Regler-Version benötigt.
//
$USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
//
//  Nur wenn die automatischer Erkennung nicht funktioniert hat, bitte manuell
//  eintragen. Im Normalfall wird das nicht benötigt. So lassen wie es ist.
//  ---  Nur bei Multi-Regler-Version  Nur bei Multi-Regler-Version  ----
//  Bei einer Multi-Regler-Version muss hier der Devicename manuell
//  eingetragen werden.
//
$USBDevice = "Ethernet";
//
//  Wird nur in seltenen Fällen gebraucht.
//  $SerielleGeschwindigkeit = "9600";
/*****************************************************************************/
//
/******************************************************************************
//  Raspberry Pi   Hardware   Raspberry Pi   Hardware   Raspberry Pi   Hardware
******************************************************************************/
// Bitte nicht ändern, wird automatisch ermittelt.
//
$Platine = "Raspberry unbekannt";
//
/******************************************************************************
//  PHP Error Reporting        PHP Error Reporting        PHP Error Reporting
//  Bei ungeklärten Problemen hier einschalten. Normal = ausgeschaltet
******************************************************************************/
// error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE | E_NOTICE | E_STRICT);
//
/******************************************************************************
//  Hier können zusätzliche Parameter, je nach Bedarf und Beschreibung 
//  eingetragen werden.
******************************************************************************/
//  Ist für die neue Datenbankstruktur des Alpha ESS Wechselrichters
//  Mit 0 kann die alte Struktur eingeschaltet werden.
$Alpha_ESS = 0;
//
// ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE
?>

Vielen Dank schonmal
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2024-11-16 um 16.16.07.png
Bildschirmfoto 2024-11-16 um 15.58.02.png
Bildschirmfoto 2024-11-16 um 15.41.23.png

TeamO
Beiträge: 1250
Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal

Re: bitShake SmartMeterReader mit Tasmota [Regler 23]

Beitrag von TeamO »

Du übersiehst, dass was ich immer wieder schreibe. Du musst ein Script von mir verwenden und nicht irgendeins. :roll:
Die Solaranzeige ist genau auf meine Scripte ausgelegt und funktioniert nicht mit anderen, wenn man nicht weiß was wo wie stehen muss.
Gruß Timo

Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen

Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de

Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)

DaveRack
Beiträge: 5
Registriert: Mo 3. Jul 2023, 09:40
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: bitShake SmartMeterReader mit Tasmota [Regler 23]

Beitrag von DaveRack »

Ich habe kein Script für den Logarex LK13BD gefunden bzw. dachte ich, dass das Script noch keine Rolle spielt, da ich ja nicht einmal die "Standard" Fehlermeldung erhalte (Das Relais ist ein unbekanntes Tasmota Modul...).

Welches Script muss ich denn verwenden?

Zurück zu „WIFI Lesekopf, lese-schreib-Kopf EHZ, Volkszähler, Hichi, Smartmeter“

Wer ist online?