Seite 9 von 11
Re: Deye Hybridinverter
Verfasst: Mo 19. Jun 2023, 16:36
von sol787
Ulrich hat geschrieben: ↑Mo 19. Jun 2023, 12:10
Es gibt ein Standard Dashboard hier:
viewtopic.php?t=188
Dieses wird in der nächsten Image Version enthalten sein.
Dashboards müssen in Grafana Importiert werden, deshalb kann es per Update nicht hinzugefügt werden.
@ Ulrich
Danke habe es Installiert, läuft ganz gut.
Re: Deye Hybridinverter
Verfasst: Di 20. Jun 2023, 21:34
von sol787
Kann jemand schon sagen welche Paramter von dem Deye-12k-SG04LP3 nicht richtig ausgelsen werden z.B. Transformater Temperatur, Gesamtwerte...?
Und wie man das ändern kann.
Danke an alle Gruß sol787
Re: Deye Hybridinverter
Verfasst: Do 22. Jun 2023, 14:38
von Bosseidon
Kann man sich den Speicher im Dashboard anzeigen lassen?
Re: Deye Hybridinverter
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 08:25
von SteffenHoeck
@Ulrich, ich habe einen Weg gefunden meinen Deye über LAN auszulesen. Mein USB ist leider schon mit JKBMS belegt. Könntest du das einbauen in die solaranzeige? Ich kann mit PHP nicht um. Es ist ein Projekt auf gitHUB:
https://github.com/githubDante/deye-controller
Es sind nur zwei Zeilen Pythoncode einzubetten natürlich muss das noch geparst werden für die influx
Code: Alles auswählen
from deye_controller import deye_reader as r
r.read_inverter('10.10.0.49', 2722790423, power_only=True)
r.read_inverter('10.10.0.49', 2722790423, combo=True)
r.read_inverter('10.10.0.49', 2722790423, power_only=True)
r.read_inverter('10.10.0.49', 2722790423, batt_only=True)
r.read_inverter('10.10.0.49', 2722790423, power_only=True)
r.read_inverter('10.10.0.49', 2722790423) # liest alles
Ausgabe power only:
Code: Alles auswählen
>>> r.read_inverter('10.10.0.49', 2722790423, power_only=True)
1688019716.479264
Grid_Active_Side_Side_In_Power: 795 W
Grid_Active_Side_Side_Apparent_Power: 0 W
Grid_Total_Power: -1510 W
Battery_Out_Power: -2048 W
Load_Total_Power: 0 W
Inverter_Total_Out_Power: -288 W
Pv1_In_Power: 730 W
Pv2_In_Power: 1205 W
Laufzeit: -0.6169388294219971
Ausgabe für alles:
Code: Alles auswählen
>>> r.read_inverter('10.10.0.49', 2722790423, power_only=True)
Device_Type: Hybrid3Phase
Modbus_Address: 1
Inverter_Serial: 2212028019
Rated_Power: 0
Inverter_Time: 2023-06-29 08:07:46
Comm_Address: 1
Switch_On_Off: Active
Control_Mode: LeadBattery
Batt_Equalization_V: 54.1 V
Batt_Absorbtion_V: 54.4 V
Batt_Float_V: 54.1 V
Batt_Capacity: 280 Ah
Batt_Empty_V: 46.0 V
Zero_Export_Power: 5 W
Tempco: 0 mV/*C
Max_Charge_Amps: 95 A
Max_Discharge_Amps: 120 A
Battery_Control_Mode: ByVoltage
Battery_Wake_Up: Inactive
Battery_Resistance: 21 mOhm
Battery_Charging_Eff: 99.0 %
Battery_Shutdown_Capacity: 10 %
Battery_Recovery_Capacity: 25 %
Battery_Low_Capacity: 20 %
Battery_Shutdown_Voltage: 48.0 V
Battery_Restart_Voltage: 51.2 V
Battery_Low_Voltage: 49.6 V
Grid_Charge_Start_Voltage: 49.0 V
Grid_Charge_Start_Soc: 30 %
Grid_Charge_Current: 40 A
Grid_Max_Output_Pwr: 500 W
Sell_Time_Of_Use: ['TimeOfUse - ENABLED', 'TimeOfUse - MONDAY', 'TimeOfUse - TUESDAY', 'TimeOfUse - WEDNESDAY', 'TimeOfUse - THURSDAY', 'TimeOfUse - FRIDAY', 'TimeOfUse - SATURDAY', 'TimeOfUse - SUNDAY']
Sell_Point_T1: 01:00
Sell_Point_T2: 07:00
Sell_Point_T3: 14:00
Sell_Point_T4: 17:00
Sell_Point_T5: 20:00
Sell_Point_T6: 23:00
Sell_Point_T1_Watts: 6500 W
Sell_Point_T2_Watts: 6500 W
Sell_Point_T3_Watts: 12000 W
Sell_Point_T4_Watts: 6500 W
Sell_Point_T5_Watts: 6500 W
Sell_Point_T6_Watts: 6500 W
Sell_Point_T1_Volts: 49.0 V
Sell_Point_T2_Volts: 49.0 V
Sell_Point_T3_Volts: 49.0 V
Sell_Point_T4_Volts: 49.0 V
Sell_Point_T5_Volts: 49.0 V
Sell_Point_T6_Volts: 49.0 V
Sell_Point_T1_Soc: 20 %
Sell_Point_T2_Soc: 15 %
Sell_Point_T3_Soc: 30 %
Sell_Point_T4_Soc: 30 %
Sell_Point_T5_Soc: 30 %
Sell_Point_T6_Soc: 30 %
Charge_Point_T1: GenEnabled
Charge_Point_T2: GenEnabled
Charge_Point_T3: GenEnabled
Charge_Point_T4: GenEnabled
Charge_Point_T5: GenEnabled
Charge_Point_T6: GenEnabled
Export_To_Grid_Cutoff: {'enabled': <TwoBitState.Disabled: 2>, 'generator_peak_shaving': <TwoBitState.Undefined_1: 0>, 'grid_peak_shaving': <TwoBitState.Disabled: 2>, 'on_grid_always_on': <TwoBitState.Disabled: 2>, 'external_relay': <TwoBitState.Undefined_1: 0>, 'report_loss_of_lithium': <TwoBitState.Undefined_1: 0>}
Grid_Freq_Selection: 50 Hz
Grid_High_Voltage: 287.5 V
Grid_Low_Voltage: 103.5 V
Grid_High_Frequency: 51.5 Hz
Grid_Low_Frequency: 47.5 Hz
Generator_To_Grid: Active
Gen_Peak_Shaving_Pwr: 8000 W
Grid_Peak_Shaving_Pwr: 8000 W
Smart_Load_Open_Delay: 100 Minutes
Output_Power_Factor: 100.0 %
Bms_Charged_Voltage: 0.0 V
Bms_Discharged_Voltage: 0.0 V
Bms_Charge_Current_Limit: 0 A
Bms_Discharge_Current_Limit: 0 A
Bms_Battery_Soc: 0 %
Bms_Battery_Voltage: 0.0 V
Bms_Battery_Current: 0 A
Bms_Battery_Temp: -100.0 °C
Bms_Max_Charge_Current: 0 A
Bms_Max_Discharge_Current: 0 A
Bms_Battery_Alarm: Inactive
Bms_Battery_Fault_Location: 0
Bms_Battery_Symbol_2: 0
Bms_Type: PYLONTech_CAN
Bms_Battery_Soh: -1
Max_Solar_Sell_Pwr: 11500 W
Inverter_State: Normal
Active_Power_Today: 0.0 kWh
Reactive_Power_Today: 0.0 kVarh
Grid_Connection_Today: 0.0 minutes
Battery_Charge_Today: 4.1 kWh
Battery_Discharge_Today: 2.1 kWh
Battery_Charge_Total: 277.6 kWh
Battery_Discharge_Total: 282.2 kWh
Today_Bought_From_Grid: 0.6 kWh
Today_Sold_To_Grid: 0.7 kWh
Total_Bought_From_Grid: 48.5 kWh
Total_Sold_To_Grid: 2739.2 kWh
Today_To_Load: 2.1 kWh
Total_To_Load: 479.3 kWh
Today_From_Pv: 3.0 kWh
Today_From_Pv_S1: 0.0 kWh
Today_From_Pv_S2: 0.0 kWh
Total_From_Pv: 1292.9 kWh
Battery_Temperature: 12.5 °C
Battery_Voltage: 54.4 V
Battery_Soc: 92.0 %
Battery_Out_Power: -2216 W
Battery_Out_Current: -40.74 A
Battery_Corrected_Ah: 284 Ah
Grid_Phase_A_Volt: 235.2 V
Grid_Phase_B_Volt: 234.6 V
Grid_Phase_C_Volt: 236.4 V
Grid_Phase_Ab_Volt: 0.0 V
Grid_Phase_Bc_Volt: 0.0 V
Grid_Phase_Ca_Volt: 0.0 V
Grid_Phase_A_In_Power: 458 W
Grid_Phase_B_In_Power: 494 W
Grid_Phase_C_In_Power: 478 W
Grid_Active_Side_Side_In_Power: 1430 W
Grid_Active_Side_Side_Apparent_Power: 0 W
Grid_In_Frequency: 50.0 Hz
Grid_Phase_A_In_Current: 2.02 A
Grid_Phase_B_In_Current: 2.2 A
Grid_Phase_C_In_Current: 1.97 A
Grid_Phase_A_Out_Of_Grid_Current: 1.02 A
Grid_Phase_B_Out_Of_Grid_Current: 1.0 A
Grid_Phase_C_Out_Of_Grid_Current: 1.08 A
Grid_Phase_A_Out_Of_Grid_Power: -114 W
Grid_Phase_B_Out_Of_Grid_Power: -97 W
Grid_Phase_C_Out_Of_Grid_Power: -105 W
Grid_Total_Out_Of_Grid_Power: -316 W
Grid_Total_Out_Of_Grid_Apparent_Power: 0 W
Grid_Phase_A__Power: -114 W
Grid_Phase_B__Power: -97 W
Grid_Phase_C__Power: -105 W
Grid_Total_Power: -316 W
Grid_Phase_A_Volt_Out: 235.7 V
Grid_Phase_B_Volt_Out: 235.0 V
Grid_Phase_C_Volt_Out: 237.4 V
Inverter_Phase_A_Out_Current: -1.6 A
Inverter_Phase_B_Out_Current: -1.9 A
Inverter_Phase_C_Out_Current: -0.7 A
Inverter_Phase_A_Out_Power: -372 W
Inverter_Phase_B_Out_Power: -425 W
Inverter_Phase_C_Out_Power: -113 W
Inverter_Total_Out_Power: -910 W
Inverter_Total_Apparent_Out_Power: -910 W
Inverter_Out_Frequency: 50.0 Hz
Ups_Phase_A_Power: 85 W
Ups_Phase_B_Power: 64 W
Ups_Phase_C_Power: 363 W
Ups_Total_Power: 512 W
Load_Phase_A_Volt: 233.9 V
Load_Phase_B_Volt: 235.4 V
Load_Phase_C_Volt: 235.7 V
Load_Phase_A_Current: 0.0 A
Load_Phase_B_Current: 0.0 A
Load_Phase_C_Current: 0.0 A
Load_Phase_A_Power: 0 W
Load_Phase_B_Power: 0 W
Load_Phase_C_Power: 0 W
Load_Total_Power: 0 W
Pv1_In_Power: 528 W
Pv2_In_Power: 940 W
Pv1_Volt: 387.2 V
Pv1_Current: 1.4 A
Pv2_Volt: 531.3 V
Pv2_Current: 1.8 A
Laufzeit:-13.87710428237915
Re: Deye Hybridinverter
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 08:39
von Ulrich
Hallo SteffenHoeck,
dafür gibt es dieses Dokument:
https://solaranzeige.de/phpBB3/download/UserDevice.pdf
Dort wird beschrieben, wie man selber ein Gerät in die Solaranzeige implementiert.
Re: Deye Hybridinverter
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 08:43
von jensner
Hallo zusammen,
Nur kurz als Info.
wer, wie ich die Kommunikation zum Dey mit dem Empfohlenen Adapter nicht zum Laufen bringt.
Bei mir verhalf die Aktivierung dieser Zeile in der X.user.config.php zum Erfolg.
Code: Alles auswählen
// Wird nur in seltenen Fällen gebraucht.
$SerielleGeschwindigkeit = "9600";
By the way, beim mir stimmen teilweise noch die Kommastellen bei den Summen nicht.
Ich habe hier mal die deye_wr.php etwas modifiziert.
Hat sich da evtl. jemand schon mal durch alle Werte durch gewühlt und die Werte berichtigt?
Z.B. "BezugHeute" ist nur einstellig und aktuell * 100...
Viele Grüße
Jens
Re: Deye Hybridinverter
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 08:53
von Ulrich
Hallo Jens,
bitte beachte dass die Solaranzeige immer alle Werte in Watt und nicht in Kilowatt ausgibt! Deshalb teilweise die Korrekturen im Script.
Die Geräte geben manchmal die Werte in Watt, manchmal in Kilowatt aus. In der Solaranzeige sind es immer Watt, bei allen Werten und allen Geräten.
Re: Deye Hybridinverter
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 09:01
von jensner
Hallo Ulrich,
vielen Dank für die Info und ein ganz großes Lob für Deine Arbeit!
Wäre es Deiner Meinung nach sinnvoller, die Werte so zu belassen und im jeweiligen Dashboard wieder umzurechnen?
So wie ich das sehe, betrifft diese Komma Stellen-Thematik auch nur die Summen-Werte.
Alles Andere passt hervorragend..
Viele Grüße
Jens
Re: Deye Hybridinverter
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 09:04
von Ulrich
Das mag bei dem Deye Wechselrichter so sein, bei vielen anderen Geräten und Herstellern aber leider nicht. Deshalb die Gleichbehandlung der Werte
Re: Deye Hybridinverter
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 09:20
von SteffenHoeck
Hallo Ulrich,
hast du vielleicht eine vorausgefüllte Beispiel Datei für mich? So steige ich da noch nicht durch.