3 Stück Effekta AX in 3~ Datenverbindung?

Welche Geräter können mit dieser Anzeige benutzt werden?
Laderegler, Wallboxen, Batterie-Management-Systeme, WLAN Schalter mit Tasmota Firmware und Wechselrichter

Moderator: Ulrich

th3000
Beiträge: 13
Registriert: Sa 20. Jul 2019, 18:51

Re: 3 Stück Effekta AX in 3~ Datenverbindung?

Beitrag von th3000 »

Nachtrag:

Könnte es sein, dass deine Geräte nicht die Adressen 1 + 2 + 3 haben?
--->

Das könnte sein, aber wie kann ich das herausfinden? Alle 256 durchtesten???

Gruß
Thilo

th3000
Beiträge: 13
Registriert: Sa 20. Jul 2019, 18:51

Re: 3 Stück Effekta AX in 3~ Datenverbindung?

Beitrag von th3000 »

Hallo Ulrich,

habe mal einen kleinen Test gemacht:

Habe jetzt einfach mal eine "fiktive" Adresse "53" in der 3.user.config.php eingetragen und solaranzeige.log meldet trotzdem, dass Daten abgeholt wurden. Sieht dann so aus, als dass der Parameter gar nicht berücksichtigt wird / es dem WR egal ist was da kommt. Oder er ignoriert ihn weil er nicht passt / falsch ist / falschen Wert hat?


grep "\$WR_Adresse =" 3.user.config.php
$WR_Adresse = "53"; // Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256

13.08. 21:26:17 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 7
13.08. 21:26:17 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
13.08. 21:26:18 -233.1 49.9 230.0 49.9 0322 0232 006 395 49.70 000 040 0041 0000 000.0 00.00 00005 00010000 00 00 00000 010 i: 51
13.08. 21:26:18 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ wsr3 ] gesendet.
13.08. 21:26:18 -Multi-Regler-Ausgang. 6
13.08. 21:26:24 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
13.08. 21:26:24 -Solarleistung: 0 Watt - WattstundenGesamtHeute: 7848.52
13.08. 21:26:24 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
13.08. 21:26:26 -Multi Regler Auslesen [Stop].

Gruß
Thilo

th3000
Beiträge: 13
Registriert: Sa 20. Jul 2019, 18:51

Re: 3 Stück Effekta AX in 3~ Datenverbindung?

Beitrag von th3000 »

3 Stück:
Parallelkit für AX 4K48 + AX 5K48
Und AX-M 4K und AX-M 5K
PV-Wechselrichter AX-Serie

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5559
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 835 Mal

Re: 3 Stück Effekta AX in 3~ Datenverbindung?

Beitrag von Ulrich »

th3000 hat geschrieben:
So 13. Aug 2023, 21:33
Hallo Ulrich,

habe mal einen kleinen Test gemacht:

Habe jetzt einfach mal eine "fiktive" Adresse "53" in der 3.user.config.php eingetragen und solaranzeige.log meldet trotzdem, dass Daten abgeholt wurden. Sieht dann so aus, als dass der Parameter gar nicht berücksichtigt wird / es dem WR egal ist was da kommt. Oder er ignoriert ihn weil er nicht passt / falsch ist / falschen Wert hat?


grep "\$WR_Adresse =" 3.user.config.php
$WR_Adresse = "53"; // Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256

13.08. 21:26:17 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 7
13.08. 21:26:17 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
13.08. 21:26:18 -233.1 49.9 230.0 49.9 0322 0232 006 395 49.70 000 040 0041 0000 000.0 00.00 00005 00010000 00 00 00000 010 i: 51
13.08. 21:26:18 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ wsr3 ] gesendet.
13.08. 21:26:18 -Multi-Regler-Ausgang. 6
13.08. 21:26:24 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
13.08. 21:26:24 -Solarleistung: 0 Watt - WattstundenGesamtHeute: 7848.52
13.08. 21:26:24 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
13.08. 21:26:26 -Multi Regler Auslesen [Stop].

Gruß
Thilo
Du hast recht. Diese Geräte sind nicht dafür vorbereitet, dass man sie mit nur einer Verbindung auslesen kann. Jedes der 3 Geräte benötigt eine Verbindung zum Raspberry.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

th3000
Beiträge: 13
Registriert: Sa 20. Jul 2019, 18:51

Re: 3 Stück Effekta AX in 3~ Datenverbindung?

Beitrag von th3000 »

Hallo Ulrich,

bzgl.:
Diese Geräte sind nicht dafür vorbereitet, dass man sie mit nur einer Verbindung auslesen kann.

--->
Das muss ich Dir leider widersprechen. Die Geräte können das schon! Mit Watchpower bekomme ich ja mit nur einer USB-Verbindung / einem USB-Kabel die Daten aller drei WR angezeigt. Auch die Seriennummern z.B. ---> Also liegt es nicht an den Geräten sondern an der Daten-Abfrage.

Ich habe mal zum Test den Regler 26 verwendet und alles andere so gelassen.

Nun bekomme ich
a) Mehr Daten, z.B. auch die Firmware-Version ---> solaranzeige.log
b) Scheinen die Daten einer Abfrage auch unterschiedlich zu sein ---> Abfrage mit influx.txt


Aber bei <select * from Service> sehe ich, dass der Zähler für die Warnung stiegt ---> Abfrage mit influx.txt. Möglicherweise passt die Abfrage nicht 100% zum WR???

Ich hatte zum Test auch mal eine Abfrage mit Regler-45 gemacht (Mit RS232 zu USB Adapter FTDI Chipsatz), da bekam ich die Seriennummern aber keine Firmware mehr. Zudem hat sich die Abfrage irgendwann verabschiedet sprich es konnten keine Daten mehr empfangen werden.
---> solaranzeige-Regler-45.log


Fragen:
Welches ist nun der wirklich passende Regler für meine WR?
Wie kann ich nun zu 100% feststellen, dass die Daten wirklich vom jeweiligen WR kommen?
Ist es möglich die Seriennummern beim Regler-26 mit abzufragen sofern das der wirklich passende Regler wäre?


Vielen Dank vorab!


Viele Grüße
Thilo

solaranzeige.log
solaranzeige.log
(1.98 KiB) 78-mal heruntergeladen
Abfrage mit influx.txt
Abfrage mit influx.txt
(2.3 KiB) 69-mal heruntergeladen
solaranzeige-Regler-45.log
solaranzeige-Regler-45.log
(1.9 KiB) 74-mal heruntergeladen

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5559
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 835 Mal

Re: 3 Stück Effekta AX in 3~ Datenverbindung?

Beitrag von Ulrich »

Das gleiche Protokoll wird benutzt von Regler 7, 26 und 59. Alle 3 Regler sind aber nicht dafür vorbereitet, dass man mehrere Geräte durch eine Verbindung auslesen kann. Die Geräte könnten das eventuell mittlerweile, die Solaranzeige aber nicht.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

th3000
Beiträge: 13
Registriert: Sa 20. Jul 2019, 18:51

Re: 3 Stück Effekta AX in 3~ Datenverbindung?

Beitrag von th3000 »

Hallo Ulrich,

bzgl.:
Das gleiche Protokoll wird benutzt von Regler 7, 26 und 59. Alle 3 Regler sind aber nicht dafür vorbereitet, dass man mehrere Geräte durch eine Verbindung auslesen kann.

--->
Wo findet man denn die Information mit welchen Reglern man mehrere Geräte durch eine Verbindung auslesen kann???

In diesem Beitrag werden 3 x Effekta AX-M 5000 angefragt.
Effekta Geräte der AX und HX Serie ---> Regler 7 oder 26 laut: <Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart/Bemerkung>


Und Du schriebst da selber:
Man kann es machen, wie man möchte. Entweder eine USB Verbindung zu jedem Gerät oder nur eine USB Verbindung und die 3 Geräte über die GeräteID ansprechen. Jedes Gerät muss ja eine eigene Geräteadresse haben.

Warum schreibst Du das wenn doch die alle 3 Regler nicht dafür vorbereitet sind, dass man mehrere Geräte durch eine Verbindung auslesen kann???

Das sitzt man dann einem Trugschluss auf und versucht mehrere Tage das Ding ans Laufen zu bringen und bekommt dann die Info, dass es gar nicht geht?! Da bin ich jetzt ein wenig enttäuscht.


Gruß
Thilo


---------------------------------------------------------
Servus Leute,
mein Name ist Holm und ich bin neu hier.

Ich habe mir voriges Jahr 3 defekte Effekta AX-M 5000 gekauft

Ulrich hat geschrieben:
Mi 28. Jun 2023, 08:30

Hallo Holm,

man kann es machen, wie man möchte. Entweder eine USB Verbindung zu jedem Gerät oder nur eine USB Verbindung und die 3 Geräte über die GeräteID ansprechen. Jedes Gerät muss ja eine eigene Geräteadresse haben.

---------------------------------------------------------

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5559
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 835 Mal

Re: 3 Stück Effekta AX in 3~ Datenverbindung?

Beitrag von Ulrich »

Hallo Thilo,

Es gibt Geräte bei denen es geht. Ich kann dir aber jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, welche es sind.
Und Du schriebst da selber:
Man kann es machen, wie man möchte. Entweder eine USB Verbindung zu jedem Gerät oder nur eine USB Verbindung und die 3 Geräte über die GeräteID ansprechen. Jedes Gerät muss ja eine eigene Geräteadresse haben.

Warum schreibst Du das wenn doch die alle 3 Regler nicht dafür vorbereitet sind, dass man mehrere Geräte durch eine Verbindung auslesen kann???

Das sitzt man dann einem Trugschluss auf und versucht mehrere Tage das Ding ans Laufen zu bringen und bekommt dann die Info, dass es gar nicht geht?! Da bin ich jetzt ein wenig enttäuscht.
Da hast du völlig recht. Leider habe ich mich zuerst vertan. Bei 100 Geräten kommt man schon mal durcheinander. Sorry.

Über welche Schnittstelle sind denn die 3 Geräte verbunden und kommunizieren miteinander? Sind alle 3 Geräte über eine serielle Verbindung RS232 oder über eine RS485 verbunden?
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

th3000
Beiträge: 13
Registriert: Sa 20. Jul 2019, 18:51

Re: 3 Stück Effekta AX in 3~ Datenverbindung?

Beitrag von th3000 »

Hallo Ulrich,

es sind

3 Stück:
Parallelkit für AX 4K48 + AX 5K48
Und AX-M 4K und AX-M 5K
PV-Wechselrichter AX-Serie

eingebaut.

Im Haupt Dokument zum WR steht: Art.-Num.: Z0V/Axp_Parallel.

In der Beschreibung zur Parallel-Karte werden die Ports leider nicht näheres spezifiziert. Sie werden nur als COM-Port bezeichnet.

Vom Äußeren her würde ich sagen es sind 9-Polige D-Sup also RS232. Ich kann den Stecker jetzt aber nicht abschrauben weil die Anlage in Betrieb ist. Eine RS485 Verbindung hat vermutlich immer eine RJ-45 Verbindung, das ist es definitiv nicht.


Gruß
Thilo

th3000
Beiträge: 13
Registriert: Sa 20. Jul 2019, 18:51

Re: 3 Stück Effekta AX in 3~ Datenverbindung?

Beitrag von th3000 »

Korrektur:

Vom Äußeren her sieht es wie eine 9-Polige D-Sup also RS232 aus ist es aber wohl nicht.

Es ist zwar ein D-Sub aber mit 15 Pins so wie es aussieht.

Gruß
Thilo

Parallel-Karten.jpg
Parallel-Karten.jpg
Parallel-Karten.jpg (23.94 KiB) 293 mal betrachtet

Wer ist online?