Seite 1 von 1

Mypv ELWA DC (Warmwasser)

Verfasst: Sa 15. Jul 2023, 13:56
von andreas_n
Hallo Ulrich,

gibt einige hier, die die ELWA DC im Betrieb haben, aber genauso wie ich, das Ding nicht zum Laufen bringen. Meine php Kenntnisse reichen leider dafür nicht aus.

Modbusbefehle siehe hier>

https://download.my-pv.com/elwa/Betrieb ... 171018.pdf

Funktionsfähige Elwa DC samt Pi4 und dem Interface zum Testen wenns so weit ist, wird logischerweise gestellt

Re: Mypv ELWA DC (Warmwasser)

Verfasst: Do 27. Jul 2023, 17:34
von Ulrich
Der ELWA DC ist ab sofort implementiert. Bitte ein Update auf die Solaranzeige machen.

Ein Standard Dashboard gibt es derzeit noch nicht.

Re: Mypv ELWA DC (Warmwasser)

Verfasst: Do 27. Jul 2023, 19:20
von andreas_n
Hallo Ulrich

Dashboard ELWA DC läuft nun mit der Influx,

ich schieb nochn paar 1/10 hin und her , damit das alles auf eine Seite passt..aber bis morgen vormittags haste funktionierendes Dash, welches eingepflegt werden kann, kommt dann email zum Hochladen.

kleiner Teaser fürn Anfang :-)
Screenshot 2023-07-27 at 19-18-53 ELWA DC - Dashboards - Grafana.png

Re: Mypv ELWA DC (Warmwasser)

Verfasst: Do 27. Jul 2023, 19:24
von Ulrich
Sieht gut aus. Danke!

Re: Mypv ELWA DC (Warmwasser)

Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 08:21
von andreas_n
So, Dashboard soweit fertig
Screenshot 2023-07-28 at 08-17-17 ELWA DC - Dashboards - Grafana.png
im "AC BOOST" Button ist noch die IP drin..die kann sich ja dann jeder selber auf seinen Adressraum umtippen, sollte ja kein Problem darstellen

Danke auch an dieser Stelle für super schnellen Support :D

edit: der AC Boost steuert über mqtt einen wlan Schalter, ist keine Funktion, die IN der elwa verbaut ist! (ext 230V Kabel via SCHALTsteckdose)

Re: Mypv ELWA DC (Warmwasser)

Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 10:23
von andreas_n
Hallo @Ulrich

die Österreicher haben das System auf Supportemails umgestellt, Anfrage ist raus, mal warten was die zu den beiden fehlenden AC Werten im Register (1004 und 1017) sagen

bin dran

Re: Mypv ELWA DC (Warmwasser)

Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 10:46
von Ulrich
Register 1004 funktioniert ja, da kommt 0 und 1 Beides wurde schon einmal ausgelesen. Das zeigt nur, ob das interne Relais angezogen hat oder nicht.