Seite 1 von 1

Wechselrechtes selbst einbinden

Verfasst: Mi 30. Aug 2023, 18:28
von freje
Hallo .. besitze einen Alpha Ess Smile T10 HV INV mit Batteriespeicher .. dieser hat im Gegensatz zu dem hier eingepflegten Alpha Ess Wechselrichter einen TCP Modbus … die Dokumentation der Holding Register habe ich von Alpha erhalten. Kann ich diesen Wechselrichter selbst in Solaranzeige
einbinden oder kann dies nur von Ulrich gemacht werden. Gibt es vielleicht eine Anleitung zu diesem Thema.

Re: Wechselrechtes selbst einbinden

Verfasst: Mi 30. Aug 2023, 19:30
von Ulrich
Die Solaranzeige ist dafür vorbereitet, dass man auch selber ein Gerät einbinden kann. Wie das geht, steht hier: download/UserDevice.pdf
Hat das Gerät denn nicht zusätzlich auch die RS485 Schnittstelle?

Re: Wechselrechtes selbst einbinden

Verfasst: Do 31. Aug 2023, 11:28
von freje
Danke für die Info .. Das Gerät hat eine RS485 Schnittstelle .. da hängt aber meines Wissens die Wallbox dran

Re: Wechselrechtes selbst einbinden

Verfasst: Do 31. Aug 2023, 11:41
von Ulrich
Wenn man so etwas macht, muss man schon sicher sein, dass es dann funktioniert. Andernfalls könnte die ganze Arbeit umsonst sein.