Seite 1 von 2

no Data - Victron MPPt 150

Verfasst: So 10. Dez 2023, 20:50
von Solarnaut
Hallo zusammen.

Ich habe seit ca. 2 Wochen die Solaranzeige bei mir laufen.
Nach kleinen Startschwierigkeiten habe ich ein brauchbares Ergebnis zusammengebastelt :)

Zum System:
Ich habe einen Victron Multiplus 2 an denen ein Victron SmartSolar MPPT 150/35 hängt.
VenusOS läuft auf einen RaperyPi 3B+
Ein Fronius Symo speist direkt die AC-Seite, an einem Carlo Gavazzi EM24.
Speicher ist ein Pylontech US5000.

Problem:
Nach einem VenusOS Firmwareupdate v3.12 → v3.13 bekomme ich keine Daten mehr vom MPPT angezeigt.
Ein Downgrade auf v3.12 brachte keine Hilfe.

Heute habe ich die Solaranzeige frisch auf die SD Karte geflasht und das Setup erneut aufgeführt.
Ergebnis: keine Daten vom MPPT :(

Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe ich finde hier Hilfe. :prayer:

Solaranzeige.log
10.12. 20:38:02 -folgende Geräte-ID's sollen ausgelesen werden: 20,40,100,225,239
10.12. 20:38:02 + -Die Daten werden ausgelesen...
10.12. 20:38:02 -Seriennummer: B827EB61AF69
10.12. 20:38:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
10.12. 20:38:58 -Schleife 1 Ausgang...
10.12. 20:38:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
10.12. 20:38:58 |---------------- Stop venus_gx.php --------------------------
10.12. 20:39:01 |---------------- Start venus_gx.php --------------------------
10.12. 20:39:01 -folgende Geräte-ID's sollen ausgelesen werden: 20,40,100,225,239
10.12. 20:39:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
10.12. 20:39:02 -Seriennummer: B827EB61AF69
10.12. 20:39:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
php.log
[10-Dec-2023 20:06:01 Europe/Berlin] PHP Parse error: syntax error, unexpected '20' (T_LNUMBER) in /var/www/html/user.config.php on line 313
user.config.php
Zeile 313 habe ich rot markiert
// Bitte die Daten aus dem Gerät übernehmen
//
$WR_IP = "192.168.178.61"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "20,40,100,225,239"; // Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
// Maximal "256" = Hex FF
Bild

Re: no Data - Victron MPPt 150

Verfasst: Mo 11. Dez 2023, 10:59
von Ulrich
Der Fehler ist in dieser Zeile zu suchen:
$WR_Adresse = "20,40,100,225,239";
ich gehe davon aus, dass das erste Gänsefüßchen nicht mit einem Linux Editor, sondern mit Windows Word oder ähnlichem erzeugt wurde. Es scheint kein gültiges UTF-8 Zeichen zu sein.

Re: no Data - Victron MPPt 150

Verfasst: Mo 11. Dez 2023, 19:40
von Solarnaut
Hallo Ulrich und danke für die Antwort.

In der Tat habe ich per winSCP die log und php Dateien betrachtet und hier eingefügt.
Bearbeitet habe ich die user.config.php jedoch via SSH und nano.

Die Meldung "no Data" trat ja im laufenden Betrieb, nach dem VenusOS Firmwareupdate auf.
Ich hatte nichts weiter editiert.

Der letzte Eintrag im php.log war der gestern gepostete.
Seit dem gibt es keine weiteren.

Der MPPT ist ja Unit_239.
Bei "field(PV_Leistung)" erhalte ich "No data".
Lese ich "field(Batt_Spannung) aus erhalte ich "50V", was der Spannung des Pylontech entspricht.
Also kommen hier Daten an 🤔

Ok, sehe gerade im Drop Down Menü, dass "field(PV_Leistung)" nicht mehr verfügbar ist.
Liegt es evtl. daran, dass der MultiPlus 2 und der der MPPT 050/35 beide die ID 239 haben?

Re: no Data - Victron MPPt 150

Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 09:44
von Solarnaut
Was kann ich nun unternehmen, dass ich die PV Leistung wieder vom MPPT auslesen kann?

Wenn man einmal mit der Solaranzeige angefangen hat, entwickelt man ja eine gewisse Datensucht.
Der innere Monk ist sehr aufgewühlt ;)

Ich freue mich über jede Idee / Anregung.

Re: no Data - Victron MPPt 150

Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 10:38
von Ulrich
Solarnaut hat geschrieben:
Mi 13. Dez 2023, 09:44
Was kann ich nun unternehmen, dass ich die PV Leistung wieder vom MPPT auslesen kann?

Wenn man einmal mit der Solaranzeige angefangen hat, entwickelt man ja eine gewisse Datensucht.
Der innere Monk ist sehr aufgewühlt ;)

Ich freue mich über jede Idee / Anregung.
Ich bin unterwegs, bitte melde dich nächste Woche einmal per eMail.

Re: no Data - Victron MPPt 150

Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 11:04
von Solarnaut
Ulrich hat geschrieben:
Mi 13. Dez 2023, 10:38
Solarnaut hat geschrieben:
Mi 13. Dez 2023, 09:44

Ich freue mich über jede Idee / Anregung.
Ich bin unterwegs, bitte melde dich nächste Woche einmal per eMail.
Das mache ich. Danke und gute Reise.

Re: no Data - Victron MPPt 150

Verfasst: Di 19. Dez 2023, 13:00
von Solarnaut
Solarnaut hat geschrieben:
Mo 11. Dez 2023, 19:40
Liegt es evtl. daran, dass der MultiPlus 2 und der der MPPT 050/35 beide die ID 239 haben?
In der Tat lag es daran.

Ulrich hat das Problem bereits gelöst.
Danke für den schnellen Support.

Jetzt brauche ich nur noch Sonne 🌞

Re: no Data - Victron MPPt 150

Verfasst: Di 19. Dez 2023, 14:31
von solarberni
Solarnaut hat geschrieben:
Di 19. Dez 2023, 13:00
Solarnaut hat geschrieben:
Mo 11. Dez 2023, 19:40
Liegt es evtl. daran, dass der MultiPlus 2 und der der MPPT 050/35 beide die ID 239 haben?
In der Tat lag es daran.

Ulrich hat das Problem bereits gelöst.
Danke für den schnellen Support.

Jetzt brauche ich nur noch Sonne 🌞

Und was ist hier die Lösung ???
Bei mir hat der smartshunt und ein MPPT 150/35 die selbe ID ( 238)

---------- bei mir kommt folgende Meldung------
tail -f /var/www/log/solaranzeige.log
19.12. 14:26:03 + -Die Daten werden ausgelesen...
19.12. 14:26:04 -Seriennummer: E45F01D29FB2
19.12. 14:26:05 -Nur Info: Geräte-ID: 237, Speicherstelle: 771
19.12. 14:26:05 ERR-eMail an: support@solaranzeige.de Fehlende Geräte-ID ist: 237
19.12. 14:26:05 ERR-Die Geräte-ID ist noch nicht implementiert. Bitte melden Sie sich:
19.12. 14:26:05 -Ende - Unit ID: 237
19.12. 14:26:05 ERR-eMail an: support@solaranzeige.de Fehlende Geräte-ID ist: 235
19.12. 14:26:05 ERR-Die Geräte-ID ist noch nicht implementiert. Bitte melden Sie sich:
19.12. 14:26:05 -Ende - Unit ID: 235
19.12. 14:26:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
19.12. 14:26:59 -Schleife 1 Ausgang...
19.12. 14:26:59 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.12. 14:26:59 |---------------- Stop venus_gx.php --------------------------

Gruss Torsten

Re: no Data - Victron MPPt 150

Verfasst: Di 19. Dez 2023, 15:23
von Ulrich
Bitte ein Update auf die Solaranzeige machen, dann sollte es funktionieren. Wenn nicht, bitte per eMail melden.

Re: no Data - Victron MPPt 150

Verfasst: Di 19. Dez 2023, 15:55
von solarberni
leider kein Erfolg mittels Update .

19.12. 15:54:13 |---------------- Start venus_gx.php --------------------------
19.12. 15:54:13 -folgende Geräte-ID's sollen ausgelesen werden: 29,238,30,237,235,100
19.12. 15:54:13 + -Die Daten werden ausgelesen...
19.12. 15:54:14 -Seriennummer: E45F01D29FB2
19.12. 15:54:15 -Nur Info: Geräte-ID: 237, Speicherstelle: 771
19.12. 15:54:15 ERR-eMail an: support@solaranzeige.de Fehlende Geräte-ID ist: 237
19.12. 15:54:15 ERR-Die Geräte-ID ist noch nicht implementiert. Bitte melden Sie sich:
19.12. 15:54:15 ERR-eMail an: support@solaranzeige.de Fehlende Geräte-ID ist: 235
19.12. 15:54:15 ERR-Die Geräte-ID ist noch nicht implementiert. Bitte melden Sie sich:
19.12. 15:54:16 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.