Seite 1 von 3

Keine gültigen Daten empfangen

Verfasst: Di 19. Dez 2023, 16:34
von Tommy1998
Hallo
ich komme leider mit der Installation der Solaranzeige i.v.m. meinem ETA SH40 Stückholzvergaser nicht weiter und erbitte Unterstützung. Ich habe einen Raspi 4B mit 2GB, aktuelles 64Bit Solaranzeige Image aufgezogen und konfiguriert. Regler ist die 100 also ETA.

Es kommen leider keine Botschaften zwischen Ofen und Raspi zustande. Der Log sagt folgendes:

19.12. 15:11:02 |---------------- Start eta_kessel.php ---------------------
19.12. 15:11:02 o -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
19.12. 15:11:02 -USB Port: /dev/ttyUSB0
19.12. 15:11:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
19.12. 15:11:58 -Schleife 1 Ausgang...
19.12. 15:11:58 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
19.12. 15:11:58 |---------------- Stop eta_kessel.php ----------------------

Angeschlossen ist m.m.n. alles korrekt, als Verbdinung zum Ofen nutze ich folgendes Kabel:

https://www.amazon.de/dp/B07589ZF9X?psc ... ct_details

Re: Keine gültigen Daten empfangen

Verfasst: Di 19. Dez 2023, 20:15
von Ulrich
Hast du nach dem Anschließen des Kabels den Raspberry neu gestartet. Das ist wichtig, denn dann wird die serielle Geschwindigkeit eingestellt.

Code: Alles auswählen

NodeNr: Setzt sich aus der Grundnummer + 
der Knotenschalterstellung zusammen.
Knotenschalter:
Der Schalter (dip-Switch oder Drehschalter)
befindet sich auf der Platine und steht standardmssig auf  0.
Grundnummer:
Scheitholzkessel: 0x08                 (8 decimal)
Pelletskessel bis 30 kW: 0x10          (16 decimal)
Pelletskessel ab 35 kW: 0x18           (24 decimal)
Hackgutfeuerung: Hauptplatine 0x18     (24 decimal)
Hackgutfeuerung: Drehstromplatine 0x28 (40 decimal)
Heizungserweiterung: 0x20              (32 decimal)

Der Schalter muss auf 0 stehen und es muss ein Scheitholzkessel sein.

Re: Keine gültigen Daten empfangen

Verfasst: Mi 20. Dez 2023, 11:24
von Tommy1998
Nungut ich konnte das Problem finden, in der php.log war ein Fehlereintrag "undifined variable: Kesseldaten" in Zeile 331. in der ETA_Kessel.php. Dies wiederrum gab aufschluss das ihm die $WR_Adresse = "NodeNummer" im der user.config fehlte. Dort die 8 eingetragen und nun lief das ganze. Vielleicht sollte man das irgendwo deutlicher machen das hier noch etwas umgestellt werden muss. Jedenfalls ist mir das erst nach langer Fehlersuche aufgefallen, innerhalb der Installationsroutine habe ich keinen Hinweis dazu finden können.

Nun läuft es soweit! Gibt es eine möglichkeit die restlichen Kesseldaten ebenfalls abzuholen? Ich vermisse ein paar Status Parameter wie Restsauerstoff, Gebläse Drehzahl, Stellmotor Oben, Stellmotor unten und Pufferpumpe. Abrufbar sind die daten auf jeden Fall, müsste nur noch hinzugefügt werden. Leider verlassen mich hier meine Kentnisse.

Re: Keine gültigen Daten empfangen

Verfasst: Mi 20. Dez 2023, 17:31
von Ulrich
Bitte melde dich einmal per eMail.

Re: Keine gültigen Daten empfangen

Verfasst: Mi 20. Dez 2023, 19:07
von Schwarzermann
Würde diese Daten dann auch gerne bei meinem SH noch eingefügt bekommen wenn das ok ist

Re: Keine gültigen Daten empfangen

Verfasst: Fr 22. Dez 2023, 14:24
von Lloyd86
Hallo zusammen,

zuersteinmal meinen größten Respekt für dieses tolle Forum und das super Programm!!!

Gibt es denn schon eine Möglichkeit weitere Values, wie Gebläsedrehzahl, Restsauerstoff etc. einzufügen?

Danke im Voraus!!

Re: Keine gültigen Daten empfangen

Verfasst: Sa 23. Dez 2023, 11:29
von Ulrich
Lloyd86 hat geschrieben:
Fr 22. Dez 2023, 14:24
Hallo zusammen,

zuersteinmal meinen größten Respekt für dieses tolle Forum und das super Programm!!!

Gibt es denn schon eine Möglichkeit weitere Values, wie Gebläsedrehzahl, Restsauerstoff etc. einzufügen?

Danke im Voraus!!
Bitte ein Update auf die Solaranzeige machen, dann gibt es weitere Werte in der Datenbank. Bitte meldet Euch, wenn der Wert eventuell um eine Kommastelle verschoben ist.

Re: Keine gültigen Daten empfangen

Verfasst: Sa 23. Dez 2023, 11:47
von Schwarzermann
Danke schon mal das gebläse zeigt bei mir nur 3 Stellen an 200 Umdrehungen was eigenlich nich sein kann da der ofen gerate volle drehzahl läuft.

Re: Keine gültigen Daten empfangen

Verfasst: Sa 23. Dez 2023, 12:06
von Ulrich
Schwarzermann hat geschrieben:
Sa 23. Dez 2023, 11:47
Danke schon mal das gebläse zeigt bei mir nur 3 Stellen an 200 Umdrehungen was eigenlich nich sein kann da der ofen gerate volle drehzahl läuft.
Es kann nur 200 oder 2000 U/min sein. Kann das Gebläse denn 2000 U/min oder fliegt das dann auseinander?

Re: Keine gültigen Daten empfangen

Verfasst: Sa 23. Dez 2023, 12:23
von Schwarzermann
Ne das kann 2000 U/min scheint eine komma stelle verutscht zu sein hab es eben probiert er zeigt eine nach kmma stelle an und der wert ist korrekt, also komme nach rechts versetzen und der Wert passt.