Hallo miteinander,
ich wollte zu meiner Multi-Regler-Version als neues Gerät openDTU hinzufügen bzw. austauschen.
Habe aktuell eine Gosund SP1 Steckdose (Tasmota) und Hichi-Lesekopf.
Besitze 6 user.config.php Dateien und zum Testen erst mal die „1.user.config.php“ von Gosund SP1 auf openDTU abgeändert.
Dort habe ich als Gerät Regler 89 sowie die IP der openDTU angegeben.
Die Daten der openDTU werden zwar ausgelesen, aber nicht zur InfluxDB gesendet (siehe log-Datei).
Muss ich noch etwas in der Einstellung verändern oder habe ich was vergessen?
Das Dashboard wollte ich erst abändern, wenn die Daten zur influxDB übermittelt wurden, oder muss ich das vorher machen?
Solaranzeige besitzt Software Version 4.9.9d.
Gruß Heinz-Jürgen
Neues Gerät, Auslesen ja, Daten senden Nein!
Moderator: Ulrich
-
- Beiträge: 60
- Registriert: Fr 29. Jan 2021, 14:17
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Neues Gerät, Auslesen ja, Daten senden Nein!
- Dateianhänge
-
- solaranzeige.log
- (61.32 KiB) 73-mal heruntergeladen
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5974
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danksagung erhalten: 838 Mal
Re: Neues Gerät, Auslesen ja, Daten senden Nein!
Das geht so nicht. Die Datenbank "solaranzeige" ist für den Gosund angelegt und hat ganz andere Felder wie die openDTU. Entweder du benutzt eine andere Datenbank für die openDTU oder du löscht die Datenbank "solaranzeige" und legst sie neu an.
-----------------------------------------------------