Hey zusammen,
in der Reihenfolge funktioniert nun alles und die Daten beider WR kommen in Grafana, wie auch in der Homeatic an.
Bei dem Huawei WR läuft alles fehlerfrei:
08.10. 11:17:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
08.10. 11:17:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 56
08.10. 11:17:02 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
08.10. 11:17:04 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M1SUN2000-12 Modell ID: 429
08.10. 11:17:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
08.10. 11:17:09 -Multi-Regler-Ausgang. 2
08.10. 11:17:11 -Daten zur HomeMatic gesendet.
08.10. 11:17:11 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.10. 11:17:11 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
Bei dem Growatt WR kommt es in der Log zu Fehlern:
08.10. 11:17:12 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
08.10. 11:17:12 -Protokoll Version: 2
08.10. 11:17:16 -Firmware: dhaa01 Warnungen: 00001401
08.10. 11:17:16 -Auslesen des Gerätes beendet.
08.10. 11:17:16 -InfluxDB => [ AC Spannung_R=0,Strom_R=0,Leistung_R=35.3,Spannung_S=305.8,Spannung_T=0,Strom_S=302.5,Strom_T=0,Leistung_S=0,Leistung_T=0.9,Frequenz=0,Leistung=0 1696756632
PV String1_Spannung=485.6,String2_Spannung=413,String1_Strom=1.9,String2_Strom=1.8,String1_Leistung=923.7,String2_Leistung=736.3,Leistung=1667 1696756632
Batterie EntladenHeute=0,GeladenHeute=0 1696756632
Service FehlerCode=001e,Warnungen=00001401,Status=1,AnzahlStrings=02,AnzahlPhasen=03,Temperatur=438.6 1696756632
Summen Wh_Heute=45875300,Wh_Gesamt=421075354000 1696756632
]
08.10. 11:17:16 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => '
http://localhost/write?db=solaranzeige2&precision=s',
'content_type' => 'application/json',
'http_code' => 400,
'header_size' => 465,
'request_size' => 697,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.013069,
'namelookup_time' => 0.001155,
'connect_time' => 0.00153,
'pretransfer_time' => 0.002025,
'size_upload' => 539.0,
'size_download' => 184.0,
'speed_download' => 14153.0,
'speed_upload' => 41461.0,
'download_content_length' => 184.0,
'upload_content_length' => 539.0,
'starttransfer_time' => 0.01293,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
),
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 60080,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 1530,
'namelookup_time_us' => 1155,
'pretransfer_time_us' => 2025,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 12930,
'total_time_us' => 13069,
)
08.10. 11:17:21 -InfluxDB => [ AC Spannung_R=0,Strom_R=0,Leistung_R=35.3,Spannung_S=305.8,Spannung_T=0,Strom_S=302.5,Strom_T=0,Leistung_S=0,Leistung_T=0.9,Frequenz=0,Leistung=0 1696756632
PV String1_Spannung=485.6,String2_Spannung=413,String1_Strom=1.9,String2_Strom=1.8,String1_Leistung=923.7,String2_Leistung=736.3,Leistung=1667 1696756632
Batterie EntladenHeute=0,GeladenHeute=0 1696756632
Service FehlerCode=001e,Warnungen=00001401,Status=1,AnzahlStrings=02,AnzahlPhasen=03,Temperatur=438.6 1696756632
Summen Wh_Heute=45875300,Wh_Gesamt=421075354000 1696756632
]
08.10. 11:17:21 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => '
http://localhost/write?db=solaranzeige2&precision=s',
'content_type' => 'application/json',
'http_code' => 400,
'header_size' => 465,
'request_size' => 697,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.010984,
'namelookup_time' => 0.000216,
'connect_time' => 0.000217,
'pretransfer_time' => 0.000487,
'size_upload' => 539.0,
'size_download' => 184.0,
'speed_download' => 18400.0,
'speed_upload' => 53900.0,
'download_content_length' => 184.0,
'upload_content_length' => 539.0,
'starttransfer_time' => 0.010853,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
),
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 60080,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 217,
'namelookup_time_us' => 216,
'pretransfer_time_us' => 487,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 10853,
'total_time_us' => 10984,
)
08.10. 11:17:26 -Multi-Regler-Ausgang. -5
08.10. 11:17:26 -Daten zur HomeMatic gesendet.
08.10. 11:17:26 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.10. 11:17:26 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
08.10. 11:17:28 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Die Fehlermeldung ist bei dem Growatt WR zwar da, ist für meinen Zweck (Übertragung der Leistungen an die Homeatic) aber unerheblich. Wäre natürlich schöner wenn es keine Fehlermeldung in der Log gäbe

.
Falls das leicht zu fixen ist, wäre ich für nen Tipp dankbar!
Viele Grüße,
Barth