Step by Step Anleitung.
Bei einer Multi-Regler-Konfiguration muss der Deye Wechselrichter an erster Stelle ausgelesen werden!
Bitte die Steuerung zuerst noch einmal neu installieren, wie in dem SGSV3.pdf Dokument auf Seite 7 beschrieben!
Auf den Bildern sind die Registernummern zu sehen. Bevor man die Funktion konfiguriert, bitte die Register aufschreiben oder einen Screenshot sichern. Das ist ganz wichtig! Ein Haken = 1 kein Haken = 0
In der Datei /var/www/html/sgs/deye_reg.php stehen die default Werte, die abgespeichert werden, wenn die Netzaufladung beendet wird.
Die default Werte sind:
Code: Alles auswählen
$Register[111] = 1; // 0 = Volt Steuerung , 1 = SOC , 2 = Keine Batterie
$Register[130] = 1; // Grid charge enabled (Allgemein)
$Register[146] = 255; // Time of use 0 = ausgeschaltet 255 = alle Tage
$Register[166] = 15; // 15 % ist vorgegeben
$Register[172] = 1; // Time 1 charge enable
$Register[148] = 0; // Startzeit 00:00
$Register[149] = 900; // Endzeit 09:00
In der SGS Konfiguration muss als Relais Typ "Deye3P" oder "Deye1P" angegeben werden, als Protokoll "USB" und als IP-Adresse die USB Device "/dev/ttyUSBx"
(X natürlich die richtige Nummer)