Alle dynamischen Tarife + Akku (Demo)

Selbstbau Erfahrungen mit dynamischen Strompreis-Tarifen in Verbindung mit einem "Home Akku" Netzladung im Wechselrichter einschalten.

Moderator: Ulrich

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6320
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 933 Mal

Alle dynamischen Tarife + Akku (Demo)

Beitrag von Ulrich »

Die SGS kann die Preisdaten von der EPEX Strombörse beziehen und in einem DEMO Mode das Aufladen des Akku's simulieren. Solange man noch keinen echten dynamischen Tarif hat, könnte man so schon einmal sehen, wie es funktioniert. So als "Trockenübung" Voraussetzung ist natürlich ein DEYE Hybrid Wechselrichter, ein Solax Hybrid G4 oder ein MPPSolar Hybrid WR. Die sind im Moment implementiert. Weitere werden folgen. Bei Bedarf bitte melden.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

JakobU
Beiträge: 2
Registriert: Do 3. Okt 2024, 20:12

Re: Alle dynamischen Tarife + Akku (Demo)

Beitrag von JakobU »

Hallo Ulrich,
ich verwenden einen Sungrow SH10.0 RT mit Sungrow Batterie, und muss derzeit das dynamische Laden alltäglich über die Sungrow Seite eingeben. Wäre fein, wenn Du diesen WR implementieren kannst.
schönen Gruß, Jakob

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6320
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 933 Mal

Re: Alle dynamischen Tarife + Akku (Demo)

Beitrag von Ulrich »

Hallo Jakob,

die Integration ist nicht das Problem. Weißt du denn, welche Register mit welchen Werten bestückt werden müssen, um

a) die Ladung einzuschalten
b) die Ladung auszuschalten

Bitte melde dich einmal per eMail.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6320
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 933 Mal

Re: Alle dynamischen Tarife + Akku (Demo)

Beitrag von Ulrich »

Die Wechselrichter der Sungrow SH Serie sind jetzt eingebunden.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6320
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 933 Mal

Re: Alle dynamischen Tarife + Akku (Demo)

Beitrag von Ulrich »

Auch die Wechselrichter Goodwe ET Serie sind eingebunden.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

PifPof
Beiträge: 4
Registriert: Fr 20. Okt 2023, 13:24
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Alle dynamischen Tarife + Akku (Demo)

Beitrag von PifPof »

Hallo Ulrich,
ich verwende einen SMA Wechselrichter (SMA Sunny Tripower) mit BYD Batterie und SMA HomeManager.
Ich habe folgende Info gefunden:

Zum Laden
* 802 in Register 40151 schreiben
* negativer Ladewert (max -10000) in Register 40149

Beispiel:
setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Wirk-_und_Blindleistungsregelung_über_Kommunikation', 802);
setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungsvorgabe', 2000 * -1);

Zum Entladen
* 803 in Register 40151

Kann ich mit dieser Info das SGS konfigurieren, so dass bei dynamisch (bei mir über Tibber) geladen werden kann?
Modbus ist aktiv geschaltet, IP Adresse ist bekannt.
Danke und einen guten Rutsch ins neue Jahr,
PifPof
Sonnige Grüße,
PifPof

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solaranzeige: Rasp. 4B, v6.0 Bookworm
Kraftwerk: 13,94 kWp (W/O) mit 10 kV SMA Tripower
Speicher: BYD 12,5 kWh

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6320
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 933 Mal

Re: Alle dynamischen Tarife + Akku (Demo)

Beitrag von Ulrich »

Nein, jeder Wechselrichter muss erst dafür in der SGS vorgesehen und programmiert sein. Nur eine Konfiguration reicht nicht. Du kannst dich ja mal per eMail melden.
Du benötigst aber die richtige MODBUS Beschreibung für dein Gerät. In meinen Unterlagen sind diese Register nicht zu finden.

Edit: Ich habe jetzt einige Unterlagen gefunden.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]