nachdem ich ja, wie hier geschrieben
viewtopic.php?p=39098#p39098
Probleme mit der langen Abarbeitszeit meiner DCM230 / SDM630 habe, wurden in der Zwischenzeit weitere Versuche durchgeführt.
Da die Teile ja per USB einigermaßen flott die Daten in den Influx-DBs ablegen, habe ich zum Testen einen 2. Solaranzeigen-PI (PI4 / 4GB) aufgesetzt und mir einen Elfin EW11a sowie einen HF2111 besorgt.
Hintergedanke: Es liegt viel. an der SDM630_Lan.php


Aber nun taucht das nächste - für mich unlösbare Problem auf:
Die beiden Adapter funktionieren einwandfrei, wenn ich weiterhin Regler 97 verwende - bis auf die gleichlangen Responsezeiten (USB 10 Sekunden / LAN 25 Sekunden!).
Sobald ich aber den HF2111 auf True und als Regler 34 in der User.Php eintrage, kommt nur ein Fehler im Solaranzeige.Log ohne weiteren Hinweis - in der php.Log steht abs. nichts.
Oder habe ich hier einen gedanklichen Fehler bez. der notwendigen Einträge - ich habe nichts dazu gefunden.
Nachfolgend einmal meine Userconfig (1.User.config.php ist auf USB eingestellt) sowie die entsprechenden Logeinträge:
2.User.config.php mit Regler 97
Code: Alles auswählen
$Regler = "97";
//
$GeraeteNummer = "2";
$Seriennummer = "0000000000";
$Zugang_Kennwort = "";
$HF2211 = false;
//
$Batteriepacks = "1";
$PylonTech = "2000";
//
$WR_IP = "192.168.10.16";
//
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1";
$Objekt = "";
Code: Alles auswählen
17.01. 09:17:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
17.01. 09:17:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 34
17.01. 09:17:02 + -WR_ID: 01
17.01. 09:17:02 |------------ Start SDM630_meter.php -- Regler 34 ------------
17.01. 09:17:02 -AC Leistung: 0 Watt
17.01. 09:17:04 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige5 ] gesendet.
17.01. 09:17:04 -Multi-Regler-Ausgang. 7
17.01. 09:17:11 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
17.01. 09:17:11 |------------ Stop SDM630_meter.php -----------------------
17.01. 09:17:12 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 97
17.01. 09:17:12 |------------ Start SDM630_LAN.php -- Regler 97 ------------
17.01. 09:17:29 -AC Leistung: 0 Watt
17.01. 09:17:35 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige6 ] gesendet.
17.01. 09:17:35 -Multi-Regler-Ausgang. -14
17.01. 09:17:35 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
17.01. 09:17:35 |------------ Stop SDM630_LAN.php -----------------------
17.01. 09:17:43 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Code: Alles auswählen
$Regler = "34";
//
$GeraeteNummer = "2";
$Seriennummer = "0000000000";
$Zugang_Kennwort = "";
$HF2211 = true;
//
$Batteriepacks = "1";
$PylonTech = "2000";
//
$WR_IP = "192.168.10.16";
//
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1";
$Objekt = "";
//
Code: Alles auswählen
17.01. 09:18:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
17.01. 09:18:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 34
17.01. 09:18:01 + -WR_ID: 01
17.01. 09:18:01 |------------ Start SDM630_meter.php -- Regler 34 ------------
17.01. 09:18:02 -AC Leistung: 0 Watt
17.01. 09:18:03 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige5 ] gesendet.
17.01. 09:18:03 -Multi-Regler-Ausgang. 7
17.01. 09:18:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
17.01. 09:18:10 |------------ Stop SDM630_meter.php -----------------------
17.01. 09:18:11 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 34
17.01. 09:18:11 + -WR_ID: 01
17.01. 09:18:11 |------------ Start SDM630_meter.php -- Regler 34 ------------
17.01. 09:18:12 -Fehler!
17.01. 09:18:12 |------------ Stop SDM630_meter.php -----------------------
17.01. 09:18:19 -Multi Regler Auslesen [Stop].