API / Datenbank Beschreibung für Fronius Geräte

Allgemeine Informationen zum Nachbau und zum Forum.
PV-Monitorung / PV Überwachung

Moderator: Ulrich

chp
Beiträge: 6
Registriert: Do 26. Dez 2024, 10:00

API / Datenbank Beschreibung für Fronius Geräte

Beitrag von chp »

Hallo Zusammen,

ich habe mich bemüht im Forum die Informationen zu finden, wurde aber nicht fündig.
Ich suche eine Beschreibung der Datenbankfelder die in der InfluxDB der Solaranzeige für Fronius Geräte erzeugt werden.

Für die meisten Felder ist es selbsterklärend, aber selbst da schadet es nicht.
Dass z.B. PV.Spannung gleich PV.Spannung_String1 ist und das die DC Spannung des String 1 ist, müsste man dann nicht selbst herausfinden.

Und Fronius selbst erklärt in der API Beschreibung die Bedeutung der Felder auch nicht.

Falls es das wirklich noch nicht gibt, was ich mir kaum vorstellen kann, werde ich einen Versuch so eine Beschreibung - nach bestem Wissen und Gewissen reverse engineert - als Diskussionsgrundlage zur Verfügung stellen.

Vielen Dank!
Christian
Wechselrichter: Fronius SYMO GEN24 12.0 PLUS SC
SmartMeter: Fronius TS 65A-3
Batterie: BYD HVM 19.3
PV Module: Trina TSM-450NEG9R.24, 32Stk-> 14.4kWp
Tigo Optimierer, Automatische Netzumschaltung/Notstrom

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6320
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 933 Mal

Re: API / Datenbank Beschreibung für Fronius Geräte

Beitrag von Ulrich »

Hallo Christian,

es gibt diese Informationen:
viewforum.php?f=38
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

chp
Beiträge: 6
Registriert: Do 26. Dez 2024, 10:00

Re: API / Datenbank Beschreibung für Fronius Geräte

Beitrag von chp »

Danke für die schnelle Antwort!

Dachte ich mir doch, dass es das geben muss. (Suche mit Gen24 war ungünstig...)

Für ein Fronius System, bei mir Fronius Symo Gen24 im speziellen, ist Regler 12 interessant:
viewtopic.php?t=1991

Christian
Wechselrichter: Fronius SYMO GEN24 12.0 PLUS SC
SmartMeter: Fronius TS 65A-3
Batterie: BYD HVM 19.3
PV Module: Trina TSM-450NEG9R.24, 32Stk-> 14.4kWp
Tigo Optimierer, Automatische Netzumschaltung/Notstrom

chp
Beiträge: 6
Registriert: Do 26. Dez 2024, 10:00

Re: API / Datenbank Beschreibung für Fronius Geräte

Beitrag von chp »

Hallo,

ich habe mir die bereitgestellte Liste angeschaut und mit der Datenbank verglichen. Sie scheint nicht mehr aktuell zu sein.

Außerdem ist es falsch, dass PV.[Spannung,Strom] die Summe von PV.[Spannung,Strom]_String_ 1 und PV.[Spannung,Strom]_String_ 2 sei. Bei PV.Leistung scheit das zu stimmen:
PV.Spannung_Strom_Leistung.jpg
Die aktuelle (ich habe ein solanzeigen image von Anfang des Jahres) Datenbankstruktur schaut so aus:

Code: Alles auswählen

pi@solaranzeige:~ $ influx
Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
InfluxDB shell version: 1.8.10

> SHOW databases;
name: databases
name
----
_internal
steuerung
solaranzeige

> use solaranzeige
Using database solaranzeige

> show measurements;
name: measurements
name
----
AC
Batterie
Info
Meter
PV
Service
Statistik
Summen

> SHOW FIELD KEYS FROM AC;
name: AC
fieldKey     fieldType
--------     ---------
Frequenz     float
Spannung     float
Strom        float
Wirkleistung float

> SHOW FIELD KEYS FROM Batterie
name: Batterie
fieldKey       fieldType
--------       ---------
Max_Kapazitaet float
Spannung       float
Status         float
Status_Zellen  float
Strom          float
Temperatur     float

> SHOW FIELD KEYS FROM Info
name: Info
fieldKey fieldType
-------- ---------
Datum    string
Firmware float
Objekt   string
Produkt  string

> SHOW FIELD KEYS FROM Meter
name: Meter
fieldKey          fieldType
--------          ---------
Bezug             float
Blindleistung     float
Einspeisung       float
EnergieProduziert float
EnergieVerbraucht float
PVLeistung        float
Scheinleistung    float
Verbrauch         float
Wirkleistung      float

> SHOW FIELD KEYS FROM PV
name: PV
fieldKey          fieldType   Info
--------          ---------   ---------
Leistung          float       = Leistung_String_1 + Leistung_String_2
Leistung_String_1 float       = Spannung_String_1 * Strom_String_1
Leistung_String_2 float       = Spannung_String_2 * Strom_String_2
Spannung          float       = Spannung_String_1
Spannung_String_1 float 
Spannung_String_2 float
Strom             float       = Strom_String_1
Strom_String_1    float
Strom_String_2    float

> SHOW FIELD KEYS FROM Service
name: Service
fieldKey        fieldType
--------        ---------
Akkustand_SOC   float
Autonomie       float
Device_Status   float
Eigenverbrauch  float
Fehlercode      float
Gen24_Status    string
Meter_Location  string
Mode            string
ModulPVLeistung float
Temperatur      float

> SHOW FIELD KEYS FROM Statistik
name: Statistik
fieldKey        fieldType
--------        ---------
Bezeichnung     string
Datum           string
DieseWoche_TS   float
DieserMonat_TS  float
DiesesJahr_TS   float
Gestern_TS      float
HeuteVJ_TS      float
Heute_TS        float
Jahr            float
LetzteWoche_TS  float
LetzterMonat_TS float
LetztesJahr_TS  float
Monat           float
Stunde          float
TagImJahr       float
TagImMonat      float
Woche           float
Wochentag       string
Ich versuche den Erstelle des geschlossenen Beitrags per PN zu erreichen.

Ciao,
Christian
Wechselrichter: Fronius SYMO GEN24 12.0 PLUS SC
SmartMeter: Fronius TS 65A-3
Batterie: BYD HVM 19.3
PV Module: Trina TSM-450NEG9R.24, 32Stk-> 14.4kWp
Tigo Optimierer, Automatische Netzumschaltung/Notstrom

Zurück zu „Allgemeines“

Wer ist online?